Telcoma T600 Notice D'emploi page 39

Centrale de commande pour 1-2 moteurs 230v
Table des Matières

Publicité

Les langues disponibles
  • FR

Les langues disponibles

  • FRANÇAIS, page 19
4a
M1
4b
M1
5
M1
6a
M1
6b
M1
6c
M1
FINE PROG.
Programación AVANZADA
DIP-SWITCH 9 en OFF DURANTE la programación: NO se modifican los tiempos de ralentización.
DIP-SWITCH 9 en ON solo DESPUÉS de la programación: se habilitan las ralentizaciones preconfiguradas.
DIP-SWITCH 9 en ON DURANTE la programación, la central puede tomar nuevas referencias de inicio ralentización.
No es obligatorio dar TODAS las referencias.
7a
M1
7b
M1
7c
M1
8
M1
Programación ESTÁNDAR
Después de haber llegado al tope de cierre, M1 se vuelve a abrir en automático.
M2
Cuando la puerta con M1 llega al tope de apertura, el otro motor M2 arranca.
M2
Cuando la puerta con M2 ha completado la apertura (ha llegado al tope
mecánico), inicia la memorización del tiempo de pausa (si no se utiliza el cierre
automático se puede pasar directamente al punto (6a).
M2
Transcurrido el tiempo de pausa deseado, pulsar el botón P/P y el motor M2 inicia
el cierre.
M2
Cuando la puerta con M2 llega al tope de cierre, el otro motor M1 inicia el cierre.
M2
Cuando la puerta con M1 ha completado el cierre, el motor se detiene, el led LD1
se apaga y la central sale de la programación.
Comprobar: el empuje, los tiempos y los puntos de parada. Es aconsejable
evaluar la activación de las ralentizaciones (DIP-SWITCH 9 en ON) para reducir el
impacto contra los topes y reducir los desgastes de la parte mecánica.
M2
Repetir la programación después de una posible modificación de los topes
mecánicos.
Después del punto 3e, se mueve la puerta con M1 en apertura.
Pulsar el P/P cuando M1 llega al ángulo de desfase deseado, el motor se detiene
durante un instante y luego vuelve a arrancar en apertura.
Después de este punto podemos activar el punto de inicio RALENTIZACIÓN
(DIP-SWITCH 9 en ON) manualmente con el P/P. El motor se detiene durante
M2
un instante y luego vuelve a arrancar. De lo contrario, esperar que la puerta
llegue al tope.
M2
Cuando la puerta con M1 ha completado la apertura el motor se detiene, el otro
motor (M2) inicia automáticamente la apertura.
Después de este punto podemos activar el punto de inicio RALENTIZACIÓN
(DIP-SWITCH 9 en ON) manualmente con el P/P. El motor se detiene durante
un instante y luego vuelve a arrancar. De lo contrario, esperar que la puerta
M2
llegue al tope.
Cuando la puerta con M2 ha completado la apertura (ha llegado al tope
mecánico), el motor se detiene e inicia la memorización del tiempo de pausa (si no
se utiliza el cierre automático se puede pasar directamente al punto (6a).
M2
E
38

Publicité

Table des Matières
loading

Table des Matières