PROGRAMMATION DE DEUX BATTANTS, AVEC ENCODEURS ET SANS FINS DE COURSE ÉLECTRIQUES
Dans ce cas de figure, la centrale relève en AUTOMATIQUE toutes les valeurs de fin de
manœuvre et la programmation devient ainsi plus rapide et plus précise, grâce aux capteurs encodeur. Les
décalages entre les deux vantaux et le ralentissement sont entrés eux aussi automatiquement. Pour les modifier, il
suffit d'entrer les nouvelles valeurs pendant la programmation ÉVOLUÉE, et ce après le point 3e.
Avant la programmation, vérifier la configuration et le branchement correct des entrées au moyen des relatives
leds (dét. 22 de la fig. A):
les leds BSC, BSA, FT1, FT2, J2 et STP doivent être ALLUMÉES;
les leds J1, PC, PA, PED et P/P doivent être ÉTEINTES.
Même en présence d'ENCODEUR, les butées mécaniques en ouverture et fermeture s'imposent sur tous les deux
les vantaux motorisés. Celles-ci doivent être suffisamment robustes pour arrêter sans problème la course
des vantaux.
2
PROG.
P3
P/P
STOP
3a
PROG.
P3
P/P
STOP
3b
M1
3c
M1
3d
M1
3e
M1
Arrivé à ce stade, choisir parmi les programmations décrites ci-dessous celle qui convient:
Programmation STANDARD qui maintient telles quelles les valeurs préréglées de DÉCALAGE et RALENTISSEMENT,
continuer depuis le point 4a.
Programmation ÉVOLUÉE, continuer à partir du point 7a pour entrer de nouvelles valeurs de DÉCALAGE ET
RALENTISSEMENT.
25
Mettre la centrale hors tension.
Débrayer les moteurs et placer les vantaux en position mi-ouverte.
Embrayer les moteurs et mettre l'installation sous tension.
Appuyer sur le bouton PROG (dét. 15 de la fig. A) et le garder appuyé pendant environ 3
secondes jusqu'à ce que la led LD1 (dét. 18 de la fig. A) s'allume.
LD1
La centrale est maintenant en phase de programmation.
Appuyer sur le bouton P/P (dét. 17 de la fig. A); le vantail avec le moteur M2 doit démarrer en
fermeture. S'il démarre en ouverture, bloquer la programmation (couper l'alimentation),
LD1
intervertir les fils du moteur M2 et répéter la programmation à partir du point (1).
Si une led à proximité du bornier ENC M2 (dét. 7 de la fig. A) s'allume et commence à
clignoter pendant la manœuvre, ceci indique que l'encodeur M2 fonctionne
correctement.
Si le moteur s'arrête avant que le vantail arrive à la butée, augmenter la force sur le
potentiomètre.
M2
Quand le vantail avec le moteur M2 a complété la fermeture, le moteur s'arrête et l'autre
moteur (M1) démarre en fermeture.
Dans ce cas aussi, si le moteur démarre en ouverture, couper le courant, intervertir les fils du
moteur M1 et répéter la programmation à partir du point (1).
Si le moteur s'arrête avant que le vantail arrive à la butée, augmenter la force sur le
M2
potentiomètre.
M2
Quand le vantail avec le moteur M1 a complété la fermeture, le moteur s'arrête puis
redémarre automatiquement en ouverture.
M2