Aufstellung; Wichtige Hinweise; Montage; Demontage - Helios GigaBox GB EC T120 Notice De Montage Et D'utilisation

Table des Matières

Publicité

Les langues disponibles

Les langues disponibles

Montage- und Betriebsvorschrift
DE
KAPITEL 3
AUFSTELLUNG/MONTAGE
+

WICHTIGE HINWEISE

GigaBox GB EC T120
3 .0

Aufstellung

Die GigaBox GB EC T120 Baureihen ermöglichen
eine flexible Aufstellung durch drei mögliche, radi-
ale Ausblasrichtungen des Austrittsformstücks
(s. Abb. 9).
Auf eine sichere, dauerhafte Befestigung des
Gerätes sowie freie Zugänglichkeit zu Klemmen-
kasten und Motorlaufrad einheit auf der Geräte-
rückseite ist zu achten. Eine ein fache Positio-
nierung durch in te grier te Kranhaken ist gewähr-
leistet. Abnehmbare Seitenpaneels ermöglichen
einen einfachen Revisionszugang.
Es ist darauf zu achten, dass Körperschallübertragungen auf Ge bäude und Rohrsystem vermieden werden. Die Venti-
latorbox ist mittels flexibler Manschetten (im Lieferumfang enthalten) mit dem Rohrsystem zu verbinden.
- Bei Rohreinbau ist darauf zu achten, dass vor und nach dem Gerät eine ausreichend lange gerade Strecke
(2 x Rohrdurchmesser) vorgesehen wird, da sonst mit erheblichen Leistungs min de rungen und Geräuscherhö-
hungen zu rechnen ist .
- Die GigaBox ist so einzubauen, dass sie für Wartungsarbeiten frei zugänglich ist .
- Der Einbau muss mit Kondensatablauf nach unten erfolgen!
- Die Reinigung erfolgt über die seitlichen Revisionsdeckel (s . Abb . 11)
– Kondensatbildung
Kondensatbildung im Gerät wird durch doppelwandige wärmegedämmte Paneelen nahezu ausgeschlossen. Mit Kon-
densatbildung muss jedoch bei allen sehr feuchten Medien bzw. dampfhaltiger Luft gerechnet werden. Kondensat
bildet sich vor allem in nicht isolierten Rohrleitungen, welches dann auch in den Ventilator laufen kann.
3 .1

Montage

Die Ventilatoren werden serienmäßig als komplette Einheit, d.h. anschlussfertig geliefert. Bei überhöhter Einbaulage
(nicht ebenerdig) ist jedoch sicherzustellen, dass das Gerät gegen große Bewegungen gesichert ist. Hier ist die Wand-
konsole GB-WK . . (Zubehör) zu verwenden. Bei geschützter Außenaufstellung, muss das Wetterschutzdach GB-WSD . .
(Zubehör) und der Regenablauf GB-RA (Zubehör) montiert werden.
Bei ebener Aufstellung sind Schwingungsdämpfer SDD-U (Zubehör) zur Schwingungsentkopplung zwischen Gehäuse
und der Auflagefläche, jeweils in den Geräteecken zu unterlegen.
Bei der Montage des Ausblasformstücks auf die richtige Anordnung achten (s. Abb. 10).
Abb .10
Abb .12
3 .2

Demontage

Die komplette Motor-Laufradeinheit ist ohne Demontage der übrigen Anlagenkomponenten nach hinten (Geräterück-
seite) ausbaubar.
Abb .9
Ausblas radial oben
Kondensatablauf über
Kondansatwanne GB-RA
(Zubehör) an der Geräteun-
terseite
6
6
Ausblas radial seitlich
Beidseitig radial,
frei ausblasend
Abb .11

Publicité

Table des Matières
loading

Table des Matières