Notice de montage et d'utilisation
FR
SCHÉMA DE RACCORDEMENT
Pour GBW EC T120
GigaBox GB EC T120
SS-1223
GBW EC T120
1)
2)
Alarme
NO - COM
NC - COM
Ventilateur sans
ouvert
fermé
alimentation secteur
Ventilateur avec
alimentation secteur,
fermé
ouvert
sans interférence *
Ventilateur avec
alimentation secteur,
ouvert
fermé
avec interférence
1)
2)
Le motor tourne
NO - COM
NC - COM
Ventilateur sans
ouvert
fermé
alimentation secteur
fermé
ouvert
Le moteur tourne
Le moteur ne
ouvert
fermé
tourne pas
* peu importe si en fonctionnement ou et attente
de libération
1) quand le relais est activé
2) si le relais n'est pas activé
10k
potentiomètre
à fournir par le client ou
un signal 0-10V par example
PU/A 10 article no 1734/1735
oder EUR EC article no 1347
85483 002 SS-1223,1 14.05.19 S.3
SS-1224
GBW EC T120
mit PU/A
1)
2)
Alarme
NO - COM
NC - COM
Ventilateur sans
ouvert
fermé
alimentation secteur
Ventilateur avec
alimentation secteur,
fermé
ouvert
sans interférence *
Ventilateur avec
alimentation secteur,
ouvert
fermé
avec interférence
1)
2)
Le motor tourne
NO - COM
NC - COM
Ventilateur sans
ouvert
fermé
alimentation secteur
fermé
ouvert
Le moteur tourne
Le moteur ne
ouvert
fermé
tourne pas
* peu importe si en fonctionnement ou et attente
de libération
1) quand le relais est activé
2) si le relais n'est pas activé
PU/A 10
article no 1734/1735
1
R 1
2
Potentiomètre
3
min. vitesse
S 1
4
5
6
LED 1
7
LED 2
14
R2_NO
25
Le moteur
R2_C
24
tourne
max. 24VAC / 1A
R2_NC
23
Position de repos
24VDC / 1A
R1_NO
22
R1_C
21
Alarme
R1_NC
20
GND
19
-
+24V
18
24V DC/max. 100mA
17
16
15
14
13
12
11
R2_NO
25
Le moteur
R2_C
24
tourne
max. 24VAC / 1A
R2_NC
23
24VDC / 1A
R1_NO
22
R1_C
21
Alarme
R1_NC
20
GND
19
+24V
24V DC/max. 100mA
18
17
16
15
14
13
12
11
A
1
A-RS485
B
2
B-RS485
GND
3
-
+10V
4
10V DC/max. 20mA
0-10V
5
0-10V DC
GND
6
-
D2
7
Réinitialiser l'alarme
D1
8
Libération
Dout1
9
Sortie vitesse
GND
10
-
L N
PE
SS-1223,1 - Moteur-EC
1
A
A-RS485
B
2
B-RS485
GND
3
-
+10V
4
10V DC/max. 20mA
0-10V
5
0-10V DC
GND
6
-
D2
7
Réinitialiser l'alarme
D1
8
Libération
Dout1
9
Sortie vitesse
10
GND
-
5 x 0,5mm²
L N PE
Logique d'affichage à LED
Le terminal 6
0V
10V
10V
0V
Le terminal 7
0V
10V
10V
0V
Affichage LED rouge
vert
85484 002 SS-1224,1 13.06.18 S.3