CHAPITRE 4
MISE EN SERVICE
+
REMARQUE
CHAPITRE 5
NETTOYAGE ET
MAINTENANCE
m
AVERTISSEMENT
m
AVERTISSEMENT
nm
GigaBox GB EC T120
– Cette gamme ne doit pas être utilisée dans des zones à risque d'explosion !
– Avant tout travail de maintenance ou d'installation ou avant l'ouverture du boîtier de raccordement, mettre
l'appareil hors tension et empêcher tout redémarrage accidentel ! Le raccordement électrique ne peut être
effectué que par un électricien qualifié et selon les schémas de raccordement de cette notice ! Les normes en
vigueur, les dispositions de sécurité et les conditions techniques de raccordement de la société d'approvisionnement
en électricité sont à respecter impérativement !
– Après l'arrêt complet des parties rotatives, respecter un temps d'attente de 5 minutes car des tensions da
gereuses peuvent provenir des condensateurs internes, même après débranchement .
– Le raccordement au réseau basse tension doit être effectué conformément à la norme DIN VDE 0298-4. Attribution
des sections
de conducteurs et des fusibles de protection nécessaires (protection contre les surcharges uniquement, pas de pro-
tection de l'appareil)
Commutation :
De façon générale, la mise et route et l'arrêt des ventilateurs EC se fait via l'entrée de tension de 0-10 V et selon le
type via l'entrée d'activation. Cela préserve l'électronique et garantit une longue durée de vie. Une régulation via l'ali-
mentation secteur (Arrêt/Marche) n'est pas conseillée. En règle générale, un temps d'attente de 120 secondes doit
être observé lors d'une remise sous tension..
Si un dispositif de protection est intégré dans le raccordement du ventilateur EC, les spécificités suivantes doivent être
prises en compte :
Type B ou B+ avec un courant différentiel résiduel de 300 mA
Le ventilateur EC a un courant de fuite de >= 3,5 mA, certifié selon NF EN 50178, Fig. 4
ATTENTION :
Le ventilateur EC a uniquement été conçu pour une connexion fixe, un raccordement via une prise de courant
n'est pas permis.
Le raccordement de mise à la terre (PE) doit se faire via 2 câbles de 1,5 mm² min. ou un câble de 10 mm² min.
4 .0
Première mise en service
Avant la première mise en service, vérifier les points suivants :
- Le montage et l'installation électrique doivent être réalisés selon les règles de l'art
- L'appareil doit être directement raccordé à la terre
- L'organe de commande doit être branché par ex. PU 10
Les dispositifs de sécurité doivent être raccordés selon les règles de l'art
- La pièce de transformation doit être correctement montée (voir Fig. 4, tournée à 180° par rapport au sens dans n
lequel elle a été livrée).
- Les accessoires (manchettes souples, bande de serrage...) doivent être retirés de l'appareil.
– Protection contre tout contact accidentel
- Retirer les résidus du montage et les corps étrangers du caisson du ventilateur
- S'assurer que la turbine du ventilateur ne frotte pas contre les pièces fixes du caisson
- Vérifier l'étanchéité de l'arrivée des câbles
- Comparer la consommation électrique avec les données indiquées sur la plaque signalétique
– Mise en service :
- Le moteur est mis en route par l'entrée activation
⇒ Le ventilateur doit tourner de façon régulière à toutes les vitesses.
- Vérifier la régularité et l'équilibrage par l'augmentation progressive du signal de commande
5 .0

Nettoyage et maintenance

Les travaux de maintenance et d'entretien ne doivent être effectués que par des professionnels qualifiés et
expérimentés et conformément aux dispositions et réglementations en vigueur !
m
S'assurer que l'appareil est hors tension avant toute intervention et qu'il est bloqué en position arrêt grâce
à l'interrupteur de sécurité !
– Après l'arrêt complet des parties rotatives, respecter un temps d'attente de 5 minutes car des tensions dan-
gereuses peuvent provenir des condensateurs internes, même après débranchement .
– La turbine doit être à l'arrêt
– Nettoyer l'appareil uniquement avec un chiffon humide
– Éviter tout dépôt excessif de saletés, de poussières, de graisse – entre autres – sur la turbine, le moteur et surtout
entre le caisson et la turbine, par un nettoyage périodique.
– Des trappes de visite et d'entretien sont à prévoir aux endroits appropriés le long du réseau de gaines.
– Les moteurs sont équipés de roulements à bille sans entretien graissés pour leur durée de vie
5 .1

Mise hors service et mise au rebut

m
AVERTISSEMENT
Lors du démontage, des parties restent sous tension, ce qui peut entraîner une électrocution en cas de cont
act . Avant le démontage, mettre tous les pôles du ventilateur hors tension et empêcher tout redémarrage
accidentel !
Les pièces et composants du ventilateur arrivés en fin de vie (usure, corrosion, stress mécanique, dégradation et/
ou autres effets qui ne seraient pas immédiatement détectables) doivent être démontés, puis mis au rebut de façon
professionnelle et compétente conformément aux lois et prescriptions nationales et internationales en vigueur. Idem
pour les produits consommables (huile, graisse, etc.). La réutilisation volontaire ou involontaire de composants usagés
(pales, turbines, moteurs, etc.) peut représenter un danger pour les personnes, pour l'environnement ou encore pour
les machines et les installations. Il est important de respecter et d'appliquer les réglementations locales en vigueur
imposées aux exploitants.