GigaBox GB EC T120
– Acoustique
Le boîtier du GigaBox possède une isolation phonique. Le mode de montage, des conditions d'utilisation défavorables,
etc. peuvent conduire à des valeurs plus élevées que celles indiquées.

1 .10 Turbine

Les ventilateurs GigaBox sont équipés d'une turbine centrifuge à roue libre haut rendement, avec aubes à réaction en
aluminium et tôle d'acier. Équilibrage dynamique du groupe moto-turbine, selon la norme ISO 1940 T.1 – G 6.3 et 2.5.

1 .11 Niveau sonore

Dans certains cas particuliers, des écarts importants par rapport aux données acoustiques notées dans le catalogue
peuvent être constatés, étant donné le fait que le niveau de pression sonore dépend entre autres de l'absorption de la
pièce et de la position du ventilateur. Une réduction du niveau sonore peut être obtenue par la mise en place de silen-
cieux et par une réduction de la vitesse de rotation (régulation).
1 .12 Sécurité
- Les travaux d'entretien et d'installation ne peuvent être réalisés que par un électricien habilité ;
- Respecter l'alimentation nominale des ventilateurs indiquée sur la plaque signalétique ;
- Respecter obligatoirement les caractéristiques techniques indiquées sur la plaque signalétique ;
Les données concernant la protection indiquées sur la plaque signalétique sont valables dans le cadre d'une installation
conforme à la notice de montage et pour un appareil fermé.
1 .13 Raccordement électrique
Avant tout travail de maintenance ou d'installation ou avant l'ouverture du boîtier de raccordement, mettre
l'appareil hors tension et empêcher tout redémarrage accidentel ! Le raccordement électrique ne peut être
effectué que par un électricien qualifié et selon les schémas de raccordement de cette notice ! L'alimentation
électrique doit être maintenue hors tension jusqu'à la fin de l'installation !
Après l'arrêt complet des parties rotatives, respecter un temps d'attente de 5 minutes car des tensions dange-
reuses peuvent provenir des condensateurs internes, même après débranchement .
Les normes en vigueur, les dispositions de sécurité et les conditions techniques de raccordement de la société d'ap-
provisionnement en électricité sont à respecter impérativement ! Un disjoncteur/interrupteur de révision, avec une
ouverture de contact de 3 mm min. (Directive machine / EN 60335-1) est impératif ! La tension mesurée, ainsi que la
fréquence doivent correspondre aux indications de la plaque signalétique. La boîte à bornes livrée de série se trouve
sur la plaque support moteur.

1 .14 Protection contre tout contact accidentel

Lors de l'installation, veiller à bien respecter les instructions en vigueur relatives au Code du Travail et à la pré-
vention des accidents . Il convient de prévoir toutes les protections nécessaires contre tout contact accidentel
conformément à la norme DIN EN ISO 13857 . Tout contact avec les éléments rotatifs doit être évité. S'assurer
qu'aucun corps étranger (vêtement, etc.) ne se trouve dans la zone d'aspiration.
Les ventilateurs protégés de par leur implantation (par ex. installation dans des gaines ou des unités fermées) ne néces-
sitent pas de grille de protection si le même niveau de sécurité est assuré. À noter que l'installateur peut être tenu pour
responsable en cas d'accidents survenus suite à des manquements aux règles de sécurité.
1 .15 Sens de l'écoulement de l'air et de la rotation
Les séries GigaBox EC T120 ont un sens de rotation moteur défini, représenté par une flèche sur les appareils (pas
d'inversion de sens possible). Le sens de rotation correct doit être vérifié avant la mise en route. Un mauvais sens de
rotation entraîne une baisse des performances, des bruits anormaux, ainsi qu'une augmentation de la consommation
électrique, pouvant endommager le moteur.
Lors de l'installation, faire attention au sens de l'air souhaité .
Le sens de l'air des ventilateurs peut être défini en fonction de leur montage. Le sens du flux d'air peut être adapté aux
chantiers par déplacement des panneaux latéraux et de la pièce de transformation.
Il sera ainsi possible de choisir presque toutes les directions de rejet souhaitées.
1 .16 Réglage des performances
– par potentiomètre PU/A
Pour une régulation progressive ou directe de la vitesse des ventilateurs EC équipés d'une entrée potentiomètre. Avec
un contact d'activation et voyant lumineux pour l'état de fonctionnement (selon le signal de commande du type de ven-
tilateur). Le potentiomètre est directement raccordé à l'entrée de la commande du ventilateur. Celle-ci dispose d'une
alimentation du potentiomètre de 10 V DC et d'une entrée 0-10 V DC.
Schéma de principe : régulation progressive de la vitesse (exemple)
Fig .1
Réglage de la vitesse en
continu avec potentiomètre
Validation*
Etat de fonctionnement/
Temoin
indication de defaut*
Ventilateurs-
EC
*Selon le type de ventilateur
2
2