CHAPITRE 3
INSTALLATION/MONTAGE
INFORMATIONS IMPORTANTES
m
AVERTISSEMENT
GigaBox GB . . EC T120
3 .0

Installation

Les séries GigaBox T120 permettent de nom-
breuses possibilités d'installation et de montage,
grâce aux trois emplacements possibles de la
pièce de forme (voir Fig. 9).
Il faut veiller à fixer l'appareil de façon solide
et durable et garantir un accès aisé à la boîte
à bornes et à l'unité moto-turbine au dos de
l'appareil. La mise en place est facilitée par les
anneaux de levage intégrés de série. Les pan-
neaux démontables permettent un accès aisé
pour l'entretien.
Veiller à éviter toute transmission de vibrations au bâtiment et au réseau de gaines. Le caisson doit être raccordé au
réseau de gaines au moyen des manchettes souples (incluses dans la livraison).
+
- En cas d'installation dans le conduit, faire attention à ce qu'une longueur suffisante de conduit droit (2 x
le diamètre du conduit) soit prévue avant et après l'appareil, faute de quoi il faudra s'attendre à une chute
importante des performances et une augmentation des nuisances sonores .
- Le GigaBox doit rester facilement accessible pour les travaux d'entretien .
- L'évacuation des condensats doit être prévue vers le bas lors de l'installation !
- Le nettoyage s'effectue via la trappe de visite située sur le côté (voir Fig . 11) .
– Formation de condensats
La formation de condensats dans l'appareil est quasiment exclue du fait des panneaux double peau isolés thermique-
ment. Prendre toutefois en compte la formation de condensats, lorsqu'on véhicule de l'air très humide, par ex. chargé
en vapeur. La condensation se forme tout particulièrement dans les gaines non isolées et peut ensuite s'écouler dans
le ventilateur.
3 .1

Montage

Les ventilateurs sont livrés de série en tant qu'unité complète, et donc prêts à raccorder. Lors d'une installation en
hauteur (pas au niveau du sol), s'assurer que l'appareil est stabilisé. Utiliser la console murale GB-WK . . (accessoire).
Lors d'une installation sécurisée à l'extérieur, équiper le GigaBox de la toiture pare-pluie GB-WSD . . (accessoire) et du
GB-RA (accessoire) pour l'écoulement de l'eau de pluie.
En cas de montage sur le sol, disposer des plots anti-vibratiles SDD-U (accessoire) à chaque angle de l'appareil, pour
éviter toute transmission de vibrations entre le caisson et la surface d'appui.
Lors de la mise en place de la pièce de transformation, veiller à la bonne disposition (voir Fig. 10)
Fig . 10
Fig . 12
3 .2
Démontage
Le groupe moto-turbine complet se démonte par l'arrière sans toucher aux autres composants de l'installation.
3 .3
Raccordement électrique
Les vérifications suivantes sont à réaliser :
– Vérifier que l'utilisation du ventilateur est conforme à la prescription !
Fig . 9
Rejet vers le haut
Évacuation des condensats
au centre du bac GB-RA
(accessoire) sous l'appareil
6
Rejet latéral
Rejet latéral,
libre raccordement
sur site
Fig . 11