I
N.
Funzione
Dip
Modo Ingresso
Passo/Passo
Canale Radio
Modo Ingresso
Jolly
Prelampeggio
Richiusura
Fototest
Colpo sgancio
Rallentamento
Colpo di chiusura 10
Modo
11
Fotorichiusura
12
OFF ON
Descrizione
1
Apre - Stop - Chiude
2
1
Apre - Chiude
2
1
Apre
Funzione condominiale
2
1
Apre -Chiude
Escluso comando in apertura
2
3
J1=Pulsante Apre
J2=Pulsante Chiude
4
3
J1=Costa in Apre
J2=Fotocellula 3
4
3
J1=FCA J2=FCC
4
3
J1=Orologio
J2=Fotocellula 3
4
Escluso
5
Inserito
Escluso
6
Inserito
Escluso
Inserito
Escluso
8
Inserito
Escluso
9
Inserito
Escluso
Inserito
Centrale per 1
motore
Centrale per 2
motori indipendenti
Escluso
Inserito
Durante l'apertura premendo il pulsante P/P il cancello si blocca,
premendo nuovamente chiude. Durante la chiusura premendo il pulsante
P/P il cancello si blocca, premendo nuovamente apre.
Durante l'apertura premendo il pulsante P/P il cancello si blocca per pochi
secondi e poi chiude. Durante la chiusura premendo il pulsante P/P il
cancello si blocca per pochi secondi e poi apre.
Durante l'apertura premendo il pulsante P/P non abbiamo nessun effetto. Durante
la pausa premendo il pulsante P/P non abbiamo nessun effetto. Durante la chiusura
premendo il pulsante P/P il cancello si blocca per pochi secondi e poi apre.
Durante l'apertura premendo il pulsante P/P non abbiamo nessun effetto.
Durante la pausa premendo il pulsante P/P il cancello chiude. Durante la chiusura
premendo il pulsante P/P il cancello si blocca per pochi secondi e poi apre.
J1 = pulsante di apertura
J2 = Pulsante di Chiusura
Usare contatti o pulsanti N.A.
J1 = ingresso "costa in apre". L'intervento di questa sicurezza avviene
"costa in chiude" per cui interviene con cancello in chiusura. Queste due
sicurezze fanno invertire la marcia del cancello per un breve periodo.
J2 = ingresso per la terza fotocellula; interviene solo in apertura e fa
chiudere. Usare contatto N.C.
agli ingressi J1 e J2. Usare contatti N.C.
J1=Ingresso orologio; chiude il cancello quando il contatto viene aperto e
apre quando il contatto viene chiuso. J2=ingresso per la terza fotocellula;
interviene solo in apertura a fa chiudere. Usare contatti N.C.
Il lampeggiante viene alimentato contemporaneamente con il motore.
Il lampeggiante viene alimentato 5 secondi prima di ogni manovra.
Dopo una apertura completa la centrale richiude solo con uncomando manuale.
Dopo una apertura completa la centrale richiude dopo il tempo pausa programmato.
Vedi testo al capitolo "FOTOTEST".
Vedi testo al capitolo "FOTOTEST".
Funzione esclusa.
Il colpo sgancio ha la funzione di sblocco dell'elettroserratura. L'anta con
M1 dà un breve impulso in chiusura prima di partire in apertura.
dimezza la sua velocità. Questa funzione potrebbe non funzionare
correttamente nei motori oleodinamici.
Non viene eseguito il colpo di chiusura.
La centrale termina la manovra di chiusura con un breve impulso a piena
potenza sul motore M1.
Le uscite M1 ed M2 funzionano in parallelo ed il comando pedonale apre/
chiude parzialmete il/i motere/i. Per il comando di un solo motore vedi
capitolo PROGRAMMAZIONE DEI TEMPI.
Le uscite M1 ed M2 sono indipendenti ed il comando pedonale apre
e chiude completamente il motore M1. Per il comando dei motori vedi
capitolo PROGRAMMAZIONE DEI TEMPI.
Funzione esclusa.
L'intervento della fotocellula riduce il tempo di pausa, qualunque sia stato
il suo valore,a 2 secondi.