TYPOLOGIE 1
AUTOMATISATION DE 2 MOTEURS SANS FINS DE COURSE ÉLECTRIQUES, SANS ENCODEUR ET SANS MAS200
1
2
7
8
13
14
19
20
Programmation :
1 - Couper l'alimentation de la logique.
2 - Positionner le portail à mi-course.
4, 5 et 6 - Alimenter la logique en maintenant la pression sur la touche STOP/PROG. jusqu'à ce que la led L1 s'allume
(si le moteur tourne dans le sens contraire, couper l'alimentation, inverser les phases du moteur et répéter la
procédure).
8 et 9 - Arrivé à la butée d'arrêt, presser la touche P/P, le moteur M2 s'arrête et le moteur M1 repart automatiquement
en ouverture (vantail avec serrure électrique).
10 et 11 - Quand M1 est arrivé lui aussi à la butée d'arrêt, presser la touche P/P, le moteur s'arrête et repart automatiquement en ouverture.
12 -Durant cette manœuvre nous devons choisir l'espace de décalage en ouverture des deux vantaux. Pour paramétrer
le temps de retard, presser la touche P/P quand le vantail avec le moteur M1 a atteint le point où le vantail avec le
moteur M2 devrait partir.
13 -Le moteur M1 s'arrête un instant puis repart en ouverture.
14 -Presser la touche P/P quand le vantail avec le moteur M1 arrive à compléter l'ouverture.
4
3
10
9
16
15
21
22
5
6
11
12
18
17
24
23