TAB. 2
Fonction
Mode entrée
Pas à pas et
radio canal
Mode entrée Jolly
Préavis
Re fermeture
Phototest
Coup de
déclenchement
Ralentissement
Coup de fermeture 10
Mode
Refermetures après
cellules photoélectriques
22
N.
OFF ON
Description
Dip
1
Ouvre - Stop
Ferme
2
1
Ouvre - Ferme
2
1
Ouvre
Fonction immeuble
2
1
Ouvre - ferme
Exclusion commande en ouvert
2
3
J1=Bouton ouverture
J2=Bouton fermeture
4
3
J1=Barre palpeuse
en ouverture
J2=Photocellule 3
4
3
2
ème
J1=FCA J2=FCC
4
3
J1= Temporisateur
J2= Photocellule 3
4
Exclu
5
Actif
Exclu
6
Actif
Exclu
Actif
Exclu
8
Actif
Exclu
9
Actif
Exclu
Actif
Centrale pour 1 moteur
ou 2 en parallèle
11
Centrale pour 2
moteurs indépendants
Exclu
12
Actif
Pendant l'ouverture, en appuyant le bouton P/P on bloque le portail;
le second appui ferme le portail. Pendant la fermeture en appuyant le
bouton P/P le portail se bloque; le second appui ouvre le portail.
Pendant l'ouverture, l'appui du bouton P/P bloque le portail. Au bout de
quelques instants le portail se ferme. Pendant la fermeture l'appui du bouton
P/P bloque le portail pour quelques instants, après le portail s'ouvre.
Pendant l'ouverture, l'appui du bouton P/P n'a aucun effet.Pendantla pause,
l'appui du bouton P/P n'a aucun effet.Pendant la fermeture en appuyant le
bouton P/P le portail se bloque, au bout de quelques instants il s'ouvre.
Pendant l'ouverture, l'appui du bouton P/P n'a aucun effet.Pendant lapause,
l'appui du bouton P/P ferme le portail. Pendant la fermetureen appuyant le
bouton P/P on bloque le portail. Au bout de quelquesinstants le portail s'ouvre.
J1 = bouton d'ouverture
J2 = bouton de fermeture
Utiliser contacts ou boutons N.O.
J1 = entrée "barre palpeuse en ouverture". L'intervention de cette sécurité
conséquent avec le portail en fermeture. Ces deux sécurités font inverser
la marche du portail pendant une courte période.
J2=entrée pour la troisième cellule photoélectrique; intervient seulement
enouverture et entraîne la fermeture. Utiliser contact N.F.
course du moteur M2 aux entrées J1 et J2. Utiliser contacts N.F.
J1=Entrée horloge; lance la fermeture du portail dès que le contact s'ouvre, et
l'ouverture dès qu'il se ferme. J2=entrée pour la troisième cellule photoélectrique;
intervient seulement en ouverture et entraîne la fermeture. Utiliser contacts N.F.
La lampe clignotante est alimentée contemporainement au moteur.
La lampe clignotante est alimentée 5sec. avant chaque manœuvre.
Après l'ouverture complète le coffret referme avec une seule commande manuelle.
Après l'ouverture complète le coffret referme après une pause programmée.
Voir chapitre photo-test.
Voir chapitre photo-test.
Fonction exclue.
Le coup de déclenchement assume la fonction de déblocage de la serrure
électrique. Une impulsion de fermeture est transmise au battant avec M1
avant qu'il ne démarre en ouverture.
En cas où le ralentissement est activé, le moteur réduit de moitié
savitesse. Cette commande pourrait ne pas fonctionner parfaitementavec
les moteurs oléodynamiques.
Le coup de fermeture n'est pas effectué.
La centrale termine la manœuvre de fermeture avec une brève impulsion
de puissance maximum sur le moteur M1.
Les sorties M1 et M2 fonctionnent en parallèle, et la commande accès
piétons ouvre/ferme partiellement le(s) battant(s). Pour la commande
d'un seul moteur, voir chapitre Programmation des temps.
Les sorties M1 et M2 sont indépendantes, et la commande accès
piétons ouvre/ferme complètement le battant doté du moteur M1. Pour la
commande des moteurs, voir chapitre Programmation des temps.
Fonction exclue
L'intervention de la cellule photoélectrique abaisse le temps da pause, quelle
que soit sa valeur, à 2 secondes
Note