2
2
PROG.
P3
P/P
STOP
3
M1
4
M1
5
M1
6
M1
7
M1
8
M1
9
M1
10
M1
11
M1
12
M1
Die Taste PROG. (Detail 15 von Abb. A) für ca. 3 Sekunden gedrückt halten, bis
die LED LD1 aufleuchtet (Detail 18 von Abb. A)
LD1
Die Steuereinheit ist nun in der Programmierphase.
Die Taste P/P drücken (Detail 17 in Abb. A), der Torflügel mit dem Motor M2 muss
mit der Schließbewegung starten. Sollte hingegen eine Öffnung ausgeführt
werden, die Programmierung blockieren (Stromversorgung unterbrechen), die
Kabelanschlüsse des Motors M2 vertauschen, und den Vorgang ab Schritt (1)
M2
wiederholen.
Wenn der Torflügel mit M2 die Schließbewegung beendet hat, stoppt die
Schließbewegung und der andere Motor (M1) startet für die Schließbewegung
des anderen Flügels.
Auch in diesem Fall, wenn der Motor die Öffnungsbewegung einleitet, die
M2
Spannung wegnehmen, die Kabelanschlüsse von M1 vertauschen und die
Programmierung ab Schritt (1) wiederholen.
Sollten die Motoren noch vor dem Anschlag ausgehen, den Motorkraft-
Trimmer erhöhen.
M2
Nachdem der Torflügel mit M1 den Schließvorgang beendet hat, stoppt der Motor
und startet dann automatisch mit der Öffnungsphase.
M2
Nochmals P/P drücken, wenn M1 den gewünschten Winkel der
Phasenverschiebung erreicht, stoppt der Motor für einen Moment und startet dann
wieder in Öffnung.
Nach diesem Punkt kann manuell mit dem P/P der Startpunkt der
VERLANGSAMUNG eingegeben werden (DIP 9 in ON). Der Motor stoppt für
M2
einen Moment und startet dann wieder. Ansonsten warten, bis der Torflügel
den Endanschlag erreicht.
M2
Nachdem der Torflügel mit M1 die Öffnung beendet hat, stoppt der Motor, und der
andere Motor (M2) startet für die Öffnungsbewegung.
Nach diesem Punkt kann manuell mit dem P/P der Startpunkt der
VERLANGSAMUNG eingegeben werden (DIP 9 in ON). Der Motor stoppt für
einen Moment und startet dann wieder. Ansonsten warten, bis der Torflügel
den Endanschlag erreicht.
M2
Wenn der Torflügel mit M2 die Öffnung abgeschlossen hat (am mechanischen
Anschlag angekommen ist), stoppt der Motor, und es beginnt die Speicherung der
Pausenzeit (wenn automatisches Wiederschließen nicht verwendet wird, kann
man direkt zu Punkt (11) übergehen.
M2
Nach Ablauf der gewünschten Pausenzeit die Taste P/P drücken, der Motor M2
startet für die Schließphase.
M2
Nochmals P/P drücken, wenn M2 den gewünschten Winkel der
Phasenverschiebung erreicht, der Motor stoppt für einen Moment und startet
dann wieder in Schließen.
Nach diesem Punkt MUSS manuell mit dem P/P der Startpunkt der
VERLANGSAMUNG eingegeben werden, wenn der DIP 9 auf ON gesetzt ist.
Der Motor stoppt für einen Moment und startet dann wieder.
M2