EINSTELLUNG DES MOTORTYPS
Die T624 ist eine vielseitiges Steuereinheit, die die Kontrolle über die meisten Automatisierungen 24V übernehmen kann, die
Motortypeinstellung wird nur für einige Modelle benötigt, um sämtliche Parameter zu optimieren.
Vorgehen:
1) Die Taste PROG. (Teilans. 15 Abb. A) für ca. 3 Sekunden gedrückt halten, bis die LED LD1 aufleuchtet (Teilans. 18 Abb. A).
2) P3 drücken und gedrückt halten, bis die LED Ld1 blinkt, P3 loslassen.
3) Die LED signalisiert nun den Motortyp, indem sie alle 2 Sek folgendermaßen blinkt:
a. 1 x Blinken = STANDARD-Motor (Default)
b. 2 x Blinken = Motor MOLE
c. 3 x Blinken = Motor ASY24REV
d. 4 x Blinken = Motor ASYFAST
4) PP drücken, um die Auswahl zu ändern, danach die Änderung des Blinkschemas wieder überprüfen.
5) Nachdem der gewünschte Motor ausgewählt wurde, zum Speichern Stop/Prog drücken.
Der im Steuergerät eingestellte Motortyp wird sofort, nachdem das Steuergerät an die Stromversorgung angeschlossen
wurde (oder nach einem Reset) mit dem gleichen Blinkschema wie oben angegeben signalisiert.
HINWEISE:
- für einen allgemeinen Motor die STANDARD-Motor-Einstellung verwenden (diese ist standardmäßig ausgewählt);
- mit Hilfe der Motorparameter, die über PRGLINK eingestellt werden können, kann die optimale Leistung für eine Vielzahl
von Motoren erreicht werden.
MANÖVER ZUR MOTORENPOSITIONIERUNG
Mit diesem Verfahren können wir nach Wunsch die an das Steuergerät angeschlossenen Motoren manövrieren, mit dem Ziel,
die Anlage für die Programmierung vorzubereiten und/oder um nachzuvollziehen, ob die Motoren richtig angeschlossen sind.
Während dieses Vorgangs funktionieren die Tasten im "Totmann"-Modus und die Sicherungen werden ignoriert.
Vorgehen:
1
Reset
2
PROG.
P3
P/P
STOP
3
M1
4
M1
5
M1
6
M1
59
1 Die Taste P3 gedrückt halten (Teilans. 16 Abb. 1) und einen Reset durch Kurzschließen
der Anschlüsse durchführen (Teilans. 14 Abb. 1).
2 - Nach ca. 3 Sekunden leuchtet die LD1 auf (Teilans. 18 Abb. A) und auch das Blinklicht, an
diesem P3 loslassen.
LD1
Verfahren aktiviert.
PROG.
M2
M2
P3
PROG.
M2
P3
M2
3- Die Taste PROG für ÖFFNET M2 drücken (wenn der Motor
schließt, die Kabel 30 und 31 miteinander vertauschen).
4- Die Taste P/P für ÖFFNET M1 drücken (wenn der Motor
schließt, die Kabel 35 und 36 miteinander vertauschen).
5- Bei gleichzeitigem Drücken der Tasten P3 und PROG,
SCHLIESST der Motor M2.
6- Bei gleichzeitigem Drücken der Tasten P3 und P/P,
SCHLIESST der Motor M1.
Um zum Normalbetrieb zurückzukehren, ein Reset des
Steuergerätes durchführen (Kurzschließen der Anschlüsse,