CONFIGURACIÓN DEL TIPO DE MOTOR
La central T624 es versátil y se adapta al controlde la mayor parte de las automatizaciones de 24 V. Se requiere una
configuración del tipo de motor solo para algunos modelos, con el fin de optimizar todos los parámetros.
Procedimiento:
1) Mantener pulsado el botón PROG.(detalle15 de la Fig.A) durante unos 3 segundos hasta que se enciende el led LD1
(detalle18 de la Fig.A)
2) Pulsar y mantener pulsado P3 hasta que el led LD1 parpadea, soltar P3.
3) Ahora el led señala el tipo de motor realizando una serie de parpadeos cada 2 segundos:
a. 1 parpadeo = motor ESTÁNDAR (por defecto)
b. 2 parpadeos = motor MOLE
c. 3 parpadeos = motor ASY24REV
d. 4 parpadeos = motor ASYFAST
4) Pulsar PP para cambiar la selección, comprobar el cambio del número de parpadeos.
5) Una vez seleccionado el motor deseado, pulsar Stop/Prog para memorizar.
El tipo de motor configurado en la central se señala enseguida después de haber alimentado la central (o después de un
restablecimiento) con elmismo número de parpadeos arriba indicado.
ADVERTENCIAS:
- para un motor común usar el motor STANDARD (seleccionado por defecto)
- usando los parámetros motor, configurados mediante PRGLINK, es posible obtener una prestación ideal en una amplia
gama de motores.
MANIOBRA DE POSICIONAMIENTO MOTORES
Con este procedimiento podemos maniobrar a placer los motores conectados a la central con el objetivo de preparar el
equipo para la programación y/o para entender si los motores están conectados correctamente.
Durante esta operación los botones funcionan en modo "hombre presente" y las seguridades se ignoran.
Procedimiento:
1
Reset
2
PROG.
P3
P/P
STOP
3
M1
4
M1
5
M1
6
M1
35
1- Mantener pulsado el botón P3 (detalle 16 de la Fig. 1) y restablecerlo cortocircuitando los
terminales (detalle 14 de la Fig. 1).
2- Después de unos 3 segundos se enciende el led LD1 (detalle 18 de la Fig. A) y también la
luz intermitente, ahora soltar P3.
LD1
Procedimiento activado.
PROG.
M2
M2
P3
PROG.
M2
P3
M2
4- Pulsar la tecla PROG para ABRIR M2 (si el motor cierra, invertir
los cables 30 con 31)
5- Pulsar la tecla P/P para ABRIR M1(si el motor cierra, invertir los
cables 35 con 36)
6- Pulsando la tecla P3 simultáneamente con la tecla PROG el
motor M2 CIERRA.
7- Pulsando la tecla P3 simultáneamente con la tecla P/P el motor
M1 CIERRA.
9- Para volver al funcionamiento normal realizar un
restablecimiento de la central (cortocircuitar los terminales,
detalle 14 de la Fig. 1).