Riello Elettronica Cardin T624 Notice D'emploi page 10

Centrale de commande pour 1-2 moteurs 24v
Table des Matières

Publicité

Les langues disponibles
  • FR

Les langues disponibles

  • FRANÇAIS, page 19
I I
DIP-SWITCH ESCLUSIONE SICUREZZE
Utilizzare questi dip-switch (particolare 23 di fig. A) per escludere gli ingressi di sicurezza non collegati.
Il dip-switch in ON (Escluso) equivale ad un ponte tra il Comune (mors. 3-15) e uno di questi 7 ingressi.
Funzione
n.
OFF-ON
OFF
BSC
1
ON
OFF
BSA
2
ON
OFF
3
FT1
ON
OFF
4
FT2
ON
OFF
5
J1
ON
OFF
J2
6
ON
OFF
7
STP
ON
DIP-SWITCH CONFIGURAZIONE
Selezionare le opzioni desiderate, queste diventeranno effettive solo dopo una delle seguenti condizioni:
- reset della centrale (cortocircuitando per un attimo i terminali RESET part. 14 di fig. A)
- scollegare e ridare alimentazione alla centrale
- dopo una chiusura completa viene appresa la nuova configurazione.
Funzione
n.
MODO
INGRESSO
PASSO
1
/PASSO
e
2
CANALE
RADIO
(P1)
9
Modo
Con bordo sensibile di chiusura installato
Esclude ingresso bordo sensibile in chiusura.
ESCLUSO
Attenzione! il morsetto n.4 deve rimanere scollegato.
Con bordo sensibile di chiusura installato
Esclude l'ingresso bordo sensibile in apertura.
ESCLUSO
Attenzione! il morsetto n.5 deve rimanere scollegato.
Con fotocellula installata
ESCLUSO
Esclude l'ingresso fotocellula 1. Equivale a collegare il morsetto n.6 con il comune
Con fotocellula installata
ESCLUSO
Esclude l'ingresso fotocellula 2. Equivale a collegare il morsetto n.7 con il comune
Con dispositivo collegato
Esclude l'ingresso J1. Equivale a collegare il morsetto n.8 con il comune
ESCLUSO
Con dispositivo collegato
ESCLUSO
Esclude l'ingresso J2. Equivale a collegare il morsetto n.9 con il comune
Con pulsante STOP installato
ESCLUSO
Esclude l'ingresso STOP. Equivale a collegare il morsetto n.13 con il comune
Off - On
Modo
APRE
OFF
STOP
OFF
CHIUDE
ON
APRE-CHIUDE
OFF
OFF
Apre sempre
"CONDOMINIALE"
ON
Apre-Chiude con
ON
inversione esclusa
ON
durante l'apertura
Descrizione
Durante l'apertura premendo il pulsante P/P l'automazione si blocca,
premendo nuovamente chiude.
Durante la chiusura premendo il pulsante P/P l'automazione si blocca,
premendo nuovamente apre.
Durante l'apertura premendo il pulsante P/P l'automazione si blocca e
poi chiude.
Durante la chiusura premendo il pulsante P/P l'automazione si blocca e
poi apre.
Durante l'apertura premendo il pulsante P/P non abbiamo alcun effetto.
Durante la pausa premendo il pulsante P/P non abbiamo alcun effetto.
Durante la chiusura premendo il pulsante P/P l'automazione s i blocca
per pochi secondi e poi apre.
Durante l'apertura premendo il pulsante P/P non abbiamo alcun effetto.
Durante la pausa premendo il pulsante P/P l'automazione chiude. Durante
la chiusura premendo il pulsante P/P l'automazione si blocca e poi apre.
Descrizione

Publicité

Table des Matières
loading