Défaut E.06 - Tranche de Sécurité
Ce code E.06 sur coffrets T100 & T75, indique un défaut Palpeur sur la Tranche de Sécurité de la porte.
Il y a plusieurs causes possibles :
1) Erreur de programmation du Mode de fonctionnement de la porte
2) Erreur de programmation du Type de Palpeur en place
3) Erreur de branchement du Circuit de veille ou des Cellules palpeur
4) Sécurité Palpeur activée
Ci-dessous quelques explications pour vous aider à corriger ces différents défauts.
1) Erreur de Programmation du Mode de fonctionnement de la porte
Tous nos coffrets depuis 2018, sont livrés programmés d'usine en Mode « Impulsion Montée » et
« Impulsion Descente » (Menu 40 sur 2). Le coffret attend alors une Sécurité Palpeur à la fermeture.
Si vous avez commandé une motorisation en Mode « Pression Maintenue à la Descente », vous n'avez donc
pas de sécurités à la fermeture à brancher. Il faut alors dire au coffret que vous êtes en fonctionnement
« Homme-mort » à la descente et programmer le Menu 40 sur 1. Les défauts E.06-F.30 disparaitront au
bout d'un cycle de manœuvre.
Activer la programmation
en pressant sur
la touche ovale 1x
La valeur usine 2 clignote.
Descendre à 1 en appuyant
la touche basse 1x
La Sélection du Sous-Menu 40
est maintenant validée.
Monter aux 2 traits en appuyant
-
la flèche haute 5x (T75)
-
la flèche haute 10x (T100)
Défaut E.06
sur Coffrets T100 & T75
Service : Technique NFI
Le Menu 3 s'affiche.
Monter au Menu 4 en
appuyant sur
la touche haute 1x
1x
La Sélection 1 clignote.
Valider en appuyant sur
la touche ovale 1x
5x
10x
Porte sectionnelle
1x
Le Menu 4 s'affiche.
Valider ce Menu en
appuyant sur
la touche ovale 1x
40 s'affiche fixe,
et le point à droite clignote 5x
Les 2 traits atteints,
sortir de la programmation
en pressant
sur la touche ovale 1x
date édition :
03/01/2020
mise à jour :
02/09/2022
Page 1/2
Le Sous-Menu 40 s'affiche.
Entrer dans la Sélection
en appuyant sur
la touche ovale 1x