NL
Onafhankelijke programmering PAUZEDUUR
Met deze procedure kan de pauzeduur gewijzigd worden zonder dat het noodzakelijk is de besturingseenheid
opnieuw te programmeren.
1)
Haal de spanning van de besturingseenheid wanneer de poort dicht is.
2)
Druk op toets PROG./STOP.
3,4,5) Zet de besturingseenheid onder spanning terwijl u de toets PROG./STOP (deel 6 op afb.1) tenminste 3 sec
houdt ingedrukt. Het programmeerledje L1 gaat branden. Ditzelfde kunt u ook bereiken door terwijl u de
toets PROG./STOP houdt ingedrukt, eventjes de resetpins (deel15 op afb.1) in kortsluiting te brengen en de
toets PROG./STOP los te laten wanneer het ledje L1 gaat branden.
6)
Druk opnieuw op toets PROG./STOP.
7)
Het ledlampje L1 begint te knipperen. Nu start het meten van de pauzeduur.
8)
Wanneer de gewenste pauzeduur ten einde is, drukt u op de toets PROG./STOP. Het ledlampje L1 gaat uit
en geeft daarmee het einde van de procedure aan.
INSTELLING VAN FUNCTIES (tab. 2)
U kunt de verschillende beschreven opties instellen met de dipschakelaars functies (deel 11 op afb.1).
- Denk eraan dat u om een wijziging in de instelling van de besturingseenheid aan te brengen eventjes de
stroom moet uitschakelen en weer inschakelen, of de 2 resetpins van de besturingseenheid eventjes in
kortsluiting te brengen.
MASTER/SLAVE-FUNCTIE
Met deze functie is het mogelijk om twee synchroon bewegende, tegenover elkaar geplaatste schuifpoorten te
installeren.
1)
Sluit alle bedieningselementen (met inbegrip van de ontvanger) en de veiligheden aan op de MASTER-
besturingseenheid. Een uitzondering hierop vormen de elektrische eindaanslagen van de SLAVE-motor, die
op de SLAVE-besturingseenheid moeten worden aangesloten.
2)
Stel de dipswitches 3 en 4 op de SLAVE-besturingseenheid in op ON.
uit, zoals beschreven in het hoofdstuk "PROGRAMMERING WERK- EN PAUZETIJDEN".
4)
Verbind de klem 27 (C) van de MASTER-besturingseenheid met de klem 34 (of 40) van de SLAVE-
besturingseenheid.
5)
Verbind de klem 28 (J.) van de MASTER-besturingseenheid met de klem 33 (J1) van de SLAVE-
besturingseenheid.