Pressurisation Positive Et Ventilation - Oracle StorageTek T10000 Guide De L'opérateur

Lecteur de bande
Masquer les pouces Voir aussi pour StorageTek T10000:
Table des Matières

Publicité

Norme 52-76 de l'ASHRAE
Taux d'efficacité en matière
de particules de poussière
atmosphérique
60-65
80-85
90
DOP 95
Les filtres de faible rendement se révèlent pratiquement inefficaces pour éliminer les
particules submicroniques de l'air. Il est également important que les filtres utilisés présentent
la taille correspondant aux dispositifs de traitement de l'air. En effet, des interstices autour des
panneaux risquent de laisser l'air contourner le filtre lorsqu'il circule à travers le climatiseur.
Remplissez tous les espaces et ouvertures à l'aide de matériaux appropriés, tels que des
panneaux en acier inoxydable ou des assemblages de filtre personnalisés.

Pressurisation positive et ventilation

Il est nécessaire de prévoir une entrée d'air provenant de l'extérieur du système de la salle
informatique pour répondre aux exigences en termes de pressurisation positive et de
ventilation. Le centre de données doit être conçu pour une pressurisation positive, dont ne
disposent pas les zones adjacentes moins strictement contrôlées. La pressurisation positive
des zones plus sensibles est un moyen efficace de contrôler l'infiltration des contaminants au
travers des petites brèches présentes dans le périmètre de la salle. Les systèmes de pression
positive visent à exercer des forces d'air extérieures sur les portes et autres points d'accès dans
l'enceinte du centre de traitement afin de réduire l'infiltration des contaminants dans la salle
informatique. La quantité d'air introduite dans l'environnement contrôlé doit être minimale.
Dans les centres de données comportant plusieurs salles, les zones les plus sensibles doivent
être les plus pressurisées. Il est cependant très important que l'air utilisé pour la pressurisation
positive ne nuise pas aux conditions environnementales de la salle. Il est essentiel que l'entrée
d'air provenant de l'extérieur de la salle informatique soit filtrée et climatisée de manière
adéquate dans le cadre de paramètres acceptables. Ces paramètres peuvent être moins stricts
que les conditions souhaitées pour la salle dans la mesure où l'entrée d'air doit être minimale.
L'identification précise de limites acceptables doit reposer sur la quantité d'air introduite et les
effets éventuels sur l'environnement du centre de données.
Dans la mesure où un système de climatisation en circuit fermé équipe la plupart des centres
de données, il est nécessaire d'introduire une quantité minimale d'air afin de satisfaire
les exigences de ventilation des occupants de la salle. En général, les zones des centres
de données présentent une faible densité de population ; la quantité d'air nécessaire à la
ventilation est donc minimale. Dans la plupart des cas, la quantité d'air nécessaire à la
pressurisation positive dépasse celle nécessaire à la ventilation de la salle. En règle générale,
une quantité d'air extérieur inférieure à 5 % est suffisante pour la ventilation d'appoint
(manuel de l'ASHRAE : Applications, Chapitre 17). Un volume de 15 CFM d'air extérieur
par occupant ou station de travail doit suffire aux besoins de ventilation de la salle.
Taux de rendement fractionnaire
3,0 microns
1,0 micron
93
50
99
90
>99
92
--
>99
Annexe F. Contrôle des contaminants · 137
Pressurisation positive et ventilation
0,3 micron
20
50
60
95

Publicité

Table des Matières
loading

Table des Matières