Filtration

de porte de manière à ce que le personnel de manutention puisse ouvrir les portes
facilement. Dans les zones particulièrement sensibles ou celles où le centre de données est
exposé à des conditions indésirables, il peut être judicieux d'installer des sas. Un double
ensemble de portes muni d'un tampon permet de limiter l'exposition directe aux conditions
extérieures.
• Scellez toutes les entrées séparant le centre de données des zones adjacentes.
• Evitez de partager le plafond de la salle informatique ou le plénum du sous-plancher avec
les zones adjacentes qui ne sont pas strictement contrôlées.
Filtration
La filtration constitue un moyen efficace d'éliminer les particules en suspension dans
un environnement contrôlé. Il est important que tous les appareils de traitement de l'air
du centre de données soient filtrés de manière adéquate afin de garantir le maintien des
conditions optimales dans la salle. Le refroidissement des processus à l'intérieur de la salle est
recommandé dans le cadre du contrôle de l'environnement. Les refroidisseurs de processus
font recirculer l'air ambiant. L'air des zones de matériel transite dans les unités où il est
filtré et refroidi, puis introduit dans le plénum du sous-plancher. Le plénum étant pressurisé,
l'air climatisé entre de force dans la salle par les dalles perforées, avant de retourner vers
le climatiseur. La conception et la configuration de la circulation de l'air associées à un
dispositif classique de traitement d'air dans les salles informatiques présentent un taux de
renouvellement d'air supérieur à celui des climatiseurs de confort. L'air y est donc filtré
plus souvent que dans un environnement de bureau. Une filtration idoine peut capturer une
grande quantité de particules. Les filtres installés dans les climatiseurs de recirculation de
la salle informatique doivent offrir un taux de rendement minimal de 40 % (norme 52.1 de
l'ASHRAE sur l'efficacité en matière de particules de poussière atmosphérique). Installez des
préfiltres de faible qualité pour permettre de prolonger la durée de vie des filtres principaux
plus onéreux.
L'air introduit dans la zone contrôlée de la salle informatique pour la ventilation ou la
pressurisation positive doit d'abord passer par un dispositif de filtration haute performance.
Dans des conditions idéales, l'air provenant de sources extérieures au bâtiment doit être filtré
selon un taux de filtration HEPA d'un rendement de 99,97 % (DOP Efficiency MILSTD-282)
ou plus. Protégez les coûteux filtres à haute efficacité par plusieurs couches de préfiltres que
vous changerez plus fréquemment. Les préfiltres de faible rendement (efficacité en matière de
particules de poussière atmosphérique de 20 %) constituent la première ligne de défense. La
seconde batterie de filtres doit se composer de filtres de type "sac" ou plissés d'un rendement
compris entre 60 et 80 % de l'efficacité définie par l'ASHRAE en matière de particules de
poussière atmosphérique.
Norme 52-76 de l'ASHRAE
Taux d'efficacité en matière
de particules de poussière
atmosphérique
25-30
136
Taux de rendement fractionnaire
3,0 microns
1,0 micron
80
20
0,3 micron
<5