Fonctionnement dans la plage de température étendue
Tableau 26. Spécifications de température de fonctionnement étendue
Fonctionnement dans la plage de température
étendue
Fonctionnement continu
≤1 % des heures de fonctionnement annuelles
REMARQUE :
Lorsque le système fonctionne dans la plage de température étendue, ses performances peuvent s'en voir affectées.
REMARQUE :
En cas de fonctionnement dans la plage de températures étendue, des avertissements de température ambiante
peuvent être signalés sur l'écran LCD et dans le journal des événements système.
Restrictions de la température étendue de fonctionnement
● N'effectuez pas de démarrage à froid en dessous de 5 °C.
● Vous devez avoir six ventilateurs configurés sur votre système.
● La température de fonctionnement spécifiée s'applique à une altitude maximale de 3 048 m (10,000 ft)
● Express Flash n'est pas pris en charge.
● Carte GPU non prise en charge.
● L'UC de station de travail à 160 W n'est pas prise en charge.
● L'unité de sauvegarde sur bande interne (TBU) n'est pas prise en charge.
● Deux blocs d'alimentation en mode redondant sont requis, mais ne prennent pas en charge la fonction de défaillance du bloc
d'alimentation.
● Les cartes de périphériques non homologuées par Dell et/ou les cartes de périphériques supérieures à 25 W ne sont pas prises en
charge.
● SSD PCIe n'est pas pris en charge.
● La configuration de dix-huit disques durs de 3,5 pouces n'est pas prise en charge.
● La fusion IO n'est pas prise en charge
Caractéristiques
De 5 °C à 40 °C entre 5 % et 85 % d'humidité relative, avec un point de
condensation de 29 °C.
REMARQUE :
Si le système se trouve en dehors de la plage de
températures de fonctionnement standard (10 °C à 35 °C), il peut
fonctionner en continu à des températures allant de 5 °C à 40 °C.
Pour les températures comprises entre 35 °C et 40 °C, la réduction
maximale autorisée de la température est de 1 °C tous les 175 m au-dessus
de 950 m (1 °F tous les 319 pieds).
De –5 °C à 45 °C entre 5 % et 90 % d'humidité relative, avec un point de
condensation de 29 °C.
REMARQUE :
Si le système se trouve hors de la plage de températures
de fonctionnement standard (de 10 °C à 35 °C), il peut réduire sa
température de fonctionnement de –5 °C ou l'augmenter de jusqu'à
45 °C pendant un maximum de 1 % de ses heures de fonctionnement
annuelles.
Pour les températures comprises entre 40 °C et 45 °C, la réduction
maximale autorisée de la température est de 1 °C tous les 125 m au-dessus
de 950 m (228 pieds).
Caractéristiques techniques
39