REMARQUE :
Lors de l'installation, du remplacement à chaud ou de l'ajout à chaud d'un bloc d'alimentation, attendez
15 secondes que l'système reconnaisse le bloc d'alimentation et détermine son état. La redondance du bloc d'alimentation peut ne
pas se produire avant la fin du processus de détection. Attendez que le nouveau bloc d'alimentation soit détecté et activé avant
de retirer l'autre bloc. Le voyant d'état du bloc d'alimentation devient vert si le bloc d'alimentation fonctionne normalement.
Figure 71. Installation d'un bloc d'alimentation (PSU) CA
1. loquet
3. Bloc d'alimentation
5. poignée de l'unité d'alimentation
Tâches associées
Retrait d'un bloc d'alimentation en CA
Instructions de câblage pour un bloc d'alimentation en CC
Votre système prend en charge jusqu'à deux blocs d'alimentation –(48–60) V CC (selon disponibilité).
REMARQUE :
Pour les équipements qui utilisent des blocs d'alimentation en CC de -(48 à 60) V, un électricien qualifié doit effectuer
toutes les connexions à l'alimentation en CC et aux mises à la terre de sécurité. N'essayez pas d'établir la connexion à une source
d'alimentation en CC ou d'installer les mises à la terre par vous-même. Tout le câblage électrique doit être conforme aux pratiques et
aux codes locaux et nationaux en vigueur. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre
garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.
PRÉCAUTION :
Équipez l'unité uniquement de câbles en cuivre, de grosseur 10 AWG, supportant au moins 90 ºC pour la
source et le retour. Protégez le bloc –(48–60) V CC (1 câble) avec un dispositif de protection contre les surtensions par
circuit de dérivation 50 A pour CC avec un haut calibre de relais d'interruption.
PRÉCAUTION :
Branchez l'équipement à une source d'alimentation –(48–60) V CC électriquement isolée de la source
CA (source SELV –(48–60) V CC mise à la terre). Vérifiez que la source –(48–60) V CC est correctement reliée à la
terre.
REMARQUE :
Un dispositif de déconnexion facilement accessible qui est dûment homologué et calibré doit être intégré dans le
câblage sur site.
Configuration d'entrée requise
● Tension d'alimentation : –(48–60) V CC
● Consommation électrique : 32 A (maximum)
, page 145
2. connecteur du câble de bloc d'alimentation
4. connecteur d'alimentation
Installation et retrait des composants du système