Tableau 25. Configuration à 8 disques de 2,5 pouces, 16 disques de 2,5 pouces, 24 disques de 2,5 pouces
Prise en charge standard du
fonctionnement (conforme à l'ASHRAE
A2)
○ Broadcom OCP 3.0 QP 25G SFP28
○ Broadcom PCIe QP 25G
○ NVIDIA CX6-LX PCIe double port
25 G SFP28 dans le logement 6
Tableau 26. Configuration de 8 disques NVMe de 3,5 pouces x 8
Prise en charge standard du
fonctionnement (conforme à l'ASHRAE
A2)
Des ventilateurs HPR sont requis.
Prise en charge étendue du
fonctionnement à 40 °C (conforme à
l'ASHRAE A3)
● NIC consommant de l'énergie >= 25 W
non pris en charge. Par exemple : carte
CX6.
● Un taux de transfert OCP > 25 G ou un
niveau de refroidissement > 10 n'est pas
pris en charge.
● Un câble optique avec
caractéristiques 85C est requis
● Deux blocs d'alimentation sont
nécessaires. Les performances du
système peuvent être réduites en cas
de défaillance d'un bloc d'alimentation.
Prise en charge étendue du
fonctionnement à 40 °C (conforme à
l'ASHRAE A3)
● Barrette TBU non prise en charge.
● Les cartes de périphériques non
homologuées par Dell ne sont pas prises
en charge.
● NIC consommant de l'énergie >= 25 W
non pris en charge. Par exemple : carte
CX6.
● Un taux de transfert OCP > 25 G ou un
niveau de refroidissement > 10 n'est pas
pris en charge.
● Un câble optique avec
caractéristiques 85C est requis
● Deux blocs d'alimentation sont
nécessaires. Les performances du
système peuvent être réduites en cas
de défaillance d'un bloc d'alimentation.
Prise en charge étendue du
fonctionnement à 45 °C (conforme à
l'ASHRAE A4)
● Les cartes de périphériques non
homologuées par Dell ne sont pas prises
en charge.
● Consommation électrique de la carte
NIC >= 25 W. Par exemple : carte CX6.
● Un taux de transfert OCP > 25 G ou un
niveau de refroidissement > 10 n'est pas
pris en charge.
● Un câble optique avec
caractéristiques 85C est requis
● Deux blocs d'alimentation sont
nécessaires. Les performances du
système peuvent être réduites en cas
de défaillance d'un bloc d'alimentation.
Prise en charge étendue du
fonctionnement à 45 °C (conforme à
l'ASHRAE A4)
● Les configurations à 4 ventilateurs HPR
avec processeur TDP > 165 W ne sont
pas prises en charge.
● Barrette TBU non prise en charge.
● Le module BOSS (M.2) n'est pas pris en
charge.
● Les cartes de périphériques non
homologuées par Dell ne sont pas prises
en charge.
● Consommation électrique de la carte
NIC >= 25 W. Par exemple : carte CX6.
● Un taux de transfert OCP > 25 G ou un
niveau de refroidissement > 10 n'est pas
pris en charge.
● Un câble optique avec
caractéristiques 85C est requis
● Deux blocs d'alimentation sont
nécessaires. Les performances du
système peuvent être réduites en cas
de défaillance d'un bloc d'alimentation.
Caractéristiques techniques
19