Contaminants présents dans l'environnement

Filtration

La filtration constitue un moyen efficace d'éliminer les particules en suspension dans
un environnement contrôlé. Il est important que tous les appareils de traitement de l'air
du centre de données soient filtrés de manière adéquate afin de garantir le maintien des
conditions optimales dans la salle. Le refroidissement des processus à l'intérieur de la salle est
recommandé dans le cadre du contrôle de l'environnement. Les refroidisseurs de processus
font recirculer l'air ambiant. L'air des zones de matériel transite dans les unités où il est
filtré et refroidi, puis introduit dans le plénum du sous-plancher. Le plénum étant pressurisé,
l'air climatisé entre de force dans la salle par les dalles perforées, avant de retourner vers
le climatiseur. La conception et la configuration de la circulation de l'air associées à un
dispositif classique de traitement d'air dans les salles informatiques présentent un taux de
renouvellement d'air supérieur à celui des climatiseurs de confort. L'air y est donc filtré
plus souvent que dans un environnement de bureau. Une filtration idoine peut capturer une
grande quantité de particules. Les filtres installés dans les climatiseurs de recirculation de
la salle informatique doivent offrir un taux de rendement minimal de 40 % (norme 52.1 de
l'ASHRAE sur l'efficacité en matière de particules de poussière atmosphérique). L'installation
de préfiltres de faible qualité doit permettre de prolonger la durée de vie des filtres principaux
plus onéreux.
L'air introduit dans la zone contrôlée de la salle informatique pour la ventilation ou la
pressurisation positive doit d'abord passer par un dispositif de filtration haute performance.
Dans des conditions idéales, l'air provenant de sources extérieures au bâtiment doit être filtré
selon un taux de filtration HEPA d'un rendement de 99,97 % (DOP Efficiency MILSTD-282)
ou plus. Il est conseillé de protéger les coûteux filtres à haute efficacité par plusieurs couches
de préfiltres que vous changerez plus fréquemment. Les préfiltres de faible rendement
(efficacité en matière de particules de poussière atmosphérique de 20 %) doivent constituer
la première ligne de défense. La seconde batterie de filtres doit se composer de filtres de
type "sac" ou plissés d'un rendement compris entre 60 et 80 % de l'efficacité définie par
l'ASHRAE en matière de particules de poussière atmosphérique.
Norme 52-76 de l'ASHRAE
Taux d'efficacité en matière
de particules de poussière
atmosphérique
25-30
60-65
80-85
90
DOP 95
Les filtres de faible rendement se révèlent pratiquement inefficaces pour éliminer les
particules submicroniques de l'air. Il est également important que les filtres utilisés présentent
la taille correspondant aux dispositifs de traitement de l'air. En effet, des interstices autour des
80
Taux de rendement fractionnaire
3,0 microns
1,0 micron
80
20
93
50
99
90
>99
92
--
>99
0,3 micron
<5
20
50
60
95

Publicité