Câbles Et Connecteurs; Storagetek Tape Analytics - Oracle StorageTek T10000 Guide

Masquer les pouces Voir aussi pour StorageTek T10000:
Table des Matières

Publicité

• Utilisez des câbles monomode pour la connexion à des ports ondes longues.
Remarques :
1. La distance de canal totale maximale non répétée pour un SFP 850 nm ondes courtes
utilisant un câble multimode de 50 microns sur un canal de 100 Mo/s est de 500 mètres
(1 640 pieds)
2. La distance de canal totale maximale non répétée pour un SFP 850 nm utilisant un
câble multimode de 50 microns sur un canal de 200 Mo/s est de 300 mètres (984 pieds)
3. La distance de canal totale maximale non répétée pour un SFP 850 nm utilisant un
câble multimode de 50 microns sur un canal de 400 Mo/s est de 150 mètres (492 pieds)
4. Le lecteur T10000D utilise un module SFP ondes longues évalué à 20 km (12,4 miles).
Jusqu'à trois lecteurs T10000D peuvent être connectés à un canal FICON de 8 Gb.
5. La distance de canal totale maximale non répétée pour un SFP 1 310 nm ondes longues
T10000A, B ou C utilisant un câble monomode est de 10 kilomètres (6,21 miles)
6. Les distances maximales de câble monomode peuvent être augmentées à l'aide d'une
unité d'amplification-répétition jusqu'à 20 kilomètres (12,4 miles) pour un canal de
100 Mo/s ou jusqu'à 12 kilomètres (7,46 miles) pour un canal de 200 Mo/s
Câbles et connecteurs
Quelles sont les exigences de câblage fibre optique ? Voici quelques considérations qui
peuvent vous aider à définir ce qui est nécessaire :
• Des câbles fibre optique sont-ils disponibles sur le site du client ?
◦ Devriez-vous réutiliser ces câbles plutôt que d'en installer de nouveaux ?
◦ Le type des câbles correspond-il au type à utiliser ?
◦ Le type des connecteurs de câbles correspond-il au type à utiliser ?
Si le client effectue une mise à niveau de son système afin de prendre en charge les
connecteurs LC et les modules SFP, aucune autre modification n'est requise.
• Y a-t-il une contrainte de distance de lien à respecter ?
• Des kits ou adaptateurs (LC vers SC) sont-ils inclus dans le plan de câblage du réseau de
stockage ?
• Des directeurs en cascade ou des liens entre commutateurs (ISL, inter-switch link) sont-ils
utilisés pour prolonger les distances ?

StorageTek Tape Analytics

StorageTek Tape Analytics (STA) est une application de surveillance intelligente, disponible
exclusivement pour les bibliothèques de bandes modulaires StorageTek (notamment SL3000
et SL8500). Elle simplifie la gestion du stockage sur bande et permet au client de prendre
des décisions en toute connaissance de cause sur les investissements relatifs au stockage sur
bande à venir en fonction de l'état actuel de l'environnement de stockage sur bande.
StorageTek Tape Analytics
Chapitre 2. Préparation du site · 45

Publicité

Table des Matières
loading

Table des Matières