Caractéristiques de contamination de particules et gazeuse
Le tableau suivant indique les restrictions qui permettent d'éviter tout endommagement ou panne de l'équipement, qui serait dû à une
contamination de particules ou gazeuse. Si les niveaux de pollution particulaire ou gazeuse dépassent les limitations spécifiées et entraînent
des dommages ou des défaillances du matériel, vous devrez peut-être pour rectifier les conditions environnementales. Il incombe au client
de modifier ces conditions environnementales.
Tableau 24. Caractéristiques de contamination particulaire
Contamination particulaire
Filtration de l'air
Poussières conductrices
Poussières corrosives
Tableau 25. Caractéristiques de contamination gazeuse
Contamination gazeuse
Vitesse de corrosion d'éprouvette de cuivre
Vitesse de corrosion d'éprouvette d'argent
REMARQUE :
Niveaux de contaminants corrosifs maximaux mesurés à ≤50% d'humidité relative.
Spécifications
Filtration de l'air du data center telle que définie par ISO Classe 8 d'après ISO
14644-1 avec une limite de confiance maximale de 95%.
REMARQUE :
La condition ISO Classe 8 s'applique uniquement aux
environnements avec datacenter. Les exigences de filtration d'air
ne s'appliquent pas aux équipements informatiques conçus pour
être utilisés en dehors d'un datacenter, dans des environnements
tels qu'un bureau ou en usine.
REMARQUE :
L'air qui entre dans le data center doit avoir une
filtration MERV11 ou MERV13.
L'air doit être dépourvu de poussières conductrices, barbes de zinc, ou autres
particules conductrices.
REMARQUE :
Cette condition s'applique aux environnements avec
et sans data center.
L'air doit être dépourvu de poussières corrosives.
Les poussières résiduelles présentes dans l'air doivent avoir un point
déliquescent inférieur à une humidité relative de 60%.
REMARQUE :
Cette condition s'applique aux environnements avec
et sans data center.
Spécifications
<300 Å/mois d'après la Classe G1 telle que définie par ANSI/ISA71.04-2013
<200 Å/mois telle que définie par AHSRAE ISA71.04.
Caractéristiques techniques