Installation D'un Bloc D'alimentation Cc; Instructions De Câblage Pour Un Bloc D'alimentation En Cc; Configuration D'entrée Requise - Dell EMC PowerEdge T640 Manuel D'installation Et De Maintenance

Masquer les pouces Voir aussi pour EMC PowerEdge T640:
Table des Matières

Publicité

Installation d'un bloc d'alimentation CC

Prérequis
AVERTISSEMENT :
Pour les équipements qui utilisent des blocs d'alimentation en CC de -(48 à 60) V, un électricien qualifié doit
effectuer toutes les connexions à l'alimentation en CC et aux mises à la terre de sécurité. N'essayez pas d'établir la connexion à
une source d'alimentation en CC ou d'installer les mises à la terre par vous-même. Tout le câblage électrique doit être conforme
aux pratiques et aux codes locaux et nationaux en vigueur. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est
exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.
1
Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans
2
Pour les systèmes prenant en charge les blocs d'alimentation redondants, vérifiez que les deux blocs d'alimentation sont de même
type et de même puissance de sortie maximale.
REMARQUE :
Étape
Faites glisser le bloc d'alimentation dans le système jusqu'à ce qu'il s'emboîte complètement et que le loquet de dégagement
s'enclenche.
Étapes suivantes
1
Connectez le câble de terre de sécurité.
2
Installez le connecteur d'alimentation CC dans le bloc d'alimentation.
PRÉCAUTION :
bloc d'alimentation.
3
Connectez les câbles à une source d'alimentation en CC.
REMARQUE :
15 secondes que le système reconnaisse le bloc d'alimentation et détermine son état. Le voyant d'état du bloc
d'alimentation devient vert si le bloc d'alimentation fonctionne correctement.
Instructions de câblage pour un bloc d'alimentation en CC
Votre système prend en charge jusqu'à deux blocs d'alimentation –(48–60) V CC.
AVERTISSEMENT :
Pour les équipements qui utilisent des blocs d'alimentation en CC de -(48 à 60) V, un électricien qualifié doit
effectuer toutes les connexions à l'alimentation en CC et aux mises à la terre de sécurité. N'essayez pas d'établir la connexion à
une source d'alimentation en CC ou d'installer les mises à la terre par vous-même. Tout le câblage électrique doit être conforme
aux pratiques et aux codes locaux et nationaux en vigueur. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est
exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.
PRÉCAUTION :
Équipez l'unité uniquement de câbles en cuivre, de grosseur 10 AWG, supportant au moins 90 ºC pour la source
et le retour. Protégez le bloc –(48–60) V CC (1 câble) avec un dispositif de protection contre les surtensions par circuit de
dérivation 50 A pour CC avec un haut calibre de relais d'interruption.
PRÉCAUTION :
Branchez l'équipement à une source d'alimentation –(48–60) V CC électriquement isolée de la source CA
(source SELV –(48–60) V CC mise à la terre). Vérifiez que la source –(48–60) V CC est correctement reliée à la terre.
REMARQUE :
Un dispositif de désaccouplage accessible facilement, approuvé et qualifié, doit être intégré au câblage.
Configuration d'entrée requise
Tension d'alimentation : –(48–60) V CC
Consommation électrique : 32 A (maximum)
Consignes de
la puissance de sortie maximale (en watts) est indiquée sur l'étiquette du bloc d'alimentation.
Lorsque vous connectez les câbles d'alimentation, fixez-les à l'aide de la bande Velcro à la poignée du
Lors de l'installation, du remplacement à chaud ou de l'ajout à chaud d'un bloc d'alimentation, attendez
sécurité.
Installation et retrait des composants du système
89