4.6.6 Mise en service des portes de sas (câble)
Deux portes de sas consécutives, chacune équipée d'un entraînement de porte, peuvent être
interconnectées et verrouillées pour garantir qu'une seule porte du sas est ouverte à tout
moment.
Les deux portes peuvent être ouvertes et fermées de manière contrôlée l'une par rapport à
l'autre. À cette fin, il est possible de définir les positions de la porte auxquelles le verrouillage
mutuel est activé ou annulé.
Le schéma électrique correspondant incluant les paramètres par défaut se trouve sur la page
d'accueil dans la zone de téléchargement.
Schéma de principe
Entraînement
porte 1
Signaux d'ouverture
Figure 30 : Schéma de principe des portes de sas
1
Le couvercle est retiré des deux entraînements, les entraînements de porte sont arrêtés.
2
Le câble de connexion entre les deux moteurs est posé et connecté aux deux moteurs selon
le schéma électrique (signaux de la porte 1 et de la porte 2).
3
La serrure est connectée aux entraînements respectifs de chaque porte, conformément au
schéma électrique.
4
Les générateurs d'impulsions pour les signaux d'ouverture sont connectés aux deux
entraînements.
5
En option, un détecteur de présence est connecté aux entraînements (voir le mode d'emploi
du Service Tool).
IMPORTANT : Les paramètres corrects du capteur doivent être réglés selon le schéma
électrique.
INFO : Le variateur continue de fonctionner en mode LOW-ENERGY (basse consommation).
6
Les deux entraînements sont activés et les couvercles sont mis en place.
7
Le Service Tool est utilisé pour définir les paramètres de la serrure utilisée.
8
Le Service Tool est utilisé pour définir les paramètres des entrées en fonction de
l'application.
9
Le Service Tool est utilisé pour définir les paramètres de l'interverrouillage mutuel. Les
positions du verrouillage mutuel doivent être adaptées à l'application et testées.
REMARQUE
Les paramètres par défaut figurant sur le schéma électrique ne servent qu'à titre
d'exemple. Les positions du verrouillage mutuel doivent être adaptés à l'application
et testés.
ATTENTION
Des paramètres incorrects pour les positions du verrouillage mutuel peuvent entraîner
des dysfonctionnements des portes du sas.
Verrouillage mutuel