4.6.5 Mise en service du contrôle de la séquence de fermeture (câble)
La commande de séquence de fermeture est utilisée pour une porte à deux vantaux, chacun
équipé d'un entraînement de porte. Les deux battants de la porte peuvent être ouverts et
fermés de manière contrôlée l'un par rapport à l'autre. À cette fin, il est possible de définir les
positions de la porte auxquelles un verrouillage mutuel est activé ou annulé.
L'entraînement du feuille active fait office de maître et est responsable du déverrouillage de la
serrure. Il peut accepter tous les signaux d'ouverture disponibles et prend en charge les
capteurs de présence habituels.
Le moteur sur le feuille fixe agit comme un esclave, peut accepter tous les signaux d'ouverture
disponibles, les transmet au maître et prend en charge les capteurs de présence habituels.
Le schéma électrique correspondant incluant les paramètres par défaut se trouve sur la page
d'accueil dans la zone de téléchargement.
Schéma de principe
Feuille active
Master
Signaux d'ouverture
Figure 28 : Schéma de principe du contrôle de la séquence de fermeture
1
Le couvercle est retiré des deux entraînements, les entraînements de porte sont arrêtés.
2
Le câble de connexion entre les entraînements maître et esclave est posé et connecté aux
deux entraînements conformément au schéma électrique (signaux maître et esclave).
3
La serrure est connectée à l'entraînement principal conformément au schéma électrique.
4
Les générateurs d'impulsions pour les signaux d'ouverture sont connectés au variateur
maître ou esclave.
5
En option, un détecteur de présence est connecté au variateur maître et au variateur
esclave (voir le mode d'emploi du Service Tool).
IMPORTANT : Les paramètres corrects du capteur doivent être réglés selon le schéma
électrique.
INFO : Le variateur continue de fonctionner en mode LOW-ENERGY (basse consommation).
6
Les deux entraînements sont activés et les couvercles sont mis en place.
7
Le Service Tool est utilisé pour définir les paramètres de la serrure.
8
Le Service Tool est utilisé pour définir les paramètres des entrées en fonction de
l'application.
9
Le Service Tool est utilisé pour définir les paramètres de contrôle de la séquence de
verrouillage, les positions du verrouillage mutuel, les temps de maintien en position ouverte
et les réglages du déverrouillage doivent être adaptés à l'application et testés.
REMARQUE
Les paramètres par défaut figurant sur le schéma électrique ne servent qu'à titre
d'exemple. Les positions du verrouillage mutuel, les temps de maintien en position
ouverte et les réglages du déverrouillage doivent être adaptés à l'application et
testés.
ATTENTION
Des paramètres incorrects pour les positions du verrouillage mutuel, les temps de
maintien en position ouverte et les réglages du déverrouillage peuvent entraîner des
défauts mécaniques sur la porte et l'opérateur de porte.
38
Verrouillage mutuel
Feuille fixe
Slave
Signaux d'ouverture