4.6.1 Mise en service du détecteur de présence – SIO et SIS
Tous les détecteurs de présence courants peuvent être utilisés comme SIO (capteur de sécurité
à l'ouverture) et SIS (capteur de sécurité à la fermeture). Les schémas électriques
correspondants se trouvent sur la page d'accueil dans la section de téléchargement.
4.6.1.1 Raccordement SIO / SIS
X1.10 / X1.11
Module de
commande
X1.08
Schéma de raccordement pour détecteur de présence externe
Figure 22 :
4.6.1.2 Signal d'essai TEST
X1.09 (TEST)
Module de
commande
X1.08
Figure 23 : Schéma de raccordement du signal d'essai d'un détecteur de présence externe
1
Le couvercle est retiré et l'entraînement de porte arrêté
2
Le détecteur de présence est raccordé au moyen d'un câble à deux conducteurs aux bornes
de raccordement SIS et TST ou SIO et TST – directement sur le tableau de commande
3
Le détecteur de présence avec une tension de 24 VDC peut être raccordé aux bornes X3.08
(GND) et X3.12 (+24 VDC) au moyen d'un autre câble à deux conducteurs
4
L'entraînement est activé et le couvercle est mis en place
5
Après la mise en marche de l'entraînement de porte, les signaux d'arrêt d'un détecteur de
présence sont déjà détectés par le système (l'entraînement continue de fonctionner en
mode Basse consommation)
6
Après le montage initial, il convient de programmer le détecteur de présence et de le tester
une fois avec l'Auto Learning ou le Service Tool, afin de s'assurer de son bon
fonctionnement. Vous trouverez la procédure à suivre dans le mode d'emploi du Service
Tool.
Figure 24 : Bornes de raccordement pour détecteur de présence SIO et SIS
smartdoor TURN T100 | Manuel d'utilisation
Détecteur de présence externe
(SIO / SIS)
Détecteur de présence externe
(TEST)
33