• Commande de récupération progressive
assurant l'optimisation automatique du
démarrage de l'équipement selon la
charge dans l'immeuble.
• Module d'interface du thermostat
permettant la connexion d'un PDA au
thermostat pour effectuer des
configurations complexes, de la
programmation, etc.
• Couvre-thermostat Versaguard
universel offert.
• Contact auxiliaire sur la plaque de
montage assurant l'interface avec les
systèmes d'économie d'énergie
Honeywell (intégration complète de la
commande des climatiseurs de toit) ou
servant de sortie de déshumidificateur.
Configuration des caractéristiques
accessibles par l'outil PDA
• Horloge 365 jours et programmation des
jours de congé.
• Réglage automatique de l'heure avancée.
• Commande du limiteur de
déshumidification réglable.
• Sortie modulante.
MC
• Données sur la présence ou l'absence
des occupants pour la commande du
point de consigne d'attente.
• Période d'attente supplémentaire dans
les zones à faible circulation.
• Démarrage séquentiel facultatif.
• Régulateurs à maximum/minimum de l'air
soufflé.