Honeywell T7350 Instructions D'installation
Honeywell T7350 Instructions D'installation

Honeywell T7350 Instructions D'installation

Thermostat commercial programmable
Masquer les pouces Voir aussi pour T7350:

Publicité

Liens rapides

Thermostat commercial programmable
T7350
POUR SYSTÈMES TRADITIONNELS ET POMPES À CHALEUR À UN
ÉTAGE OU MULTI-ÉTAGES
APPLICATION
Le thermostat commercial programmable T7350
commande les systèmes de chauffage, de ventilation et
de conditionnement d'air (CVCA) commerciaux 24 V c.a.,
une seule zone. Le T7350 est composé d'un thermostat
et d'une plaque de montage. Il comprend un afficheur et
un clavier permettant une programmation 7 jours. La
plaque de montage est munie des connexions requises
pour commander le système. La plaque de montage se
fixe au mur sur laquelle on installe thermostat.
AVIS RELATIF
AU MERCURE
Si le présent thermostat remplace un thermostat
contenant du mercure dans une ampoule scellée,
ne pas jeter l'ancien thermostat à la poubelle.
Respecter les normes relatives à sa mise hors
service.
Communiquer avec le service d'enlèvement des
déchets de la municipalité pour savoir comment
recycler ce type de thermostat et comment en
disposer. Pour toute question à ce sujet, appeler
le Centre de service à la clientèle de Honeywell
au 1 800 468-1502.
INSTALLATION
Avant d'installer ce produit...
1. Lire attentivement les présentes instructions. Le
fait de ne pas les suivre risque d'endommager le
produit ou de constituer un danger.
2. Vérifier les caractéristiques spécifiées dans les
instructions et indiquées sur le produit, et s'assurer
que celui-ci correspond à l'application prévue.
3. L'installateur doit être un technicien d'expérience
ayant reçu une formation pertinente.
4. Une fois l'installation terminée, vérifier le fonction-
nement du produit comme indiqué aux présentes
instructions
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
MISE EN GARDE
Risque de choc électrique et de dommage
matériel.
Peut donner un choc électrique ou court-
circuiter le circuit du matériel.
Couper l'alimentation électrique avant de
procéder à l'installation.
Emplacement
Ne pas installer le thermostat à un endroit où les
conditions suivantes peuvent nuire à son bon
fonctionnement :
— courants d'air ou zones sans circulation d'air derrière
les portes et dans les coins
— air chaud ou froid provenant des gaines
— chaleur radiante du soleil ou des appareils
— tuyaux et cheminées dissimulés
— endroits non chauffés (ou non refroidis), p. ex. sur un
mur extérieur.
IMPORTANT
Afin d'éviter les interférences électriques pou-
vant causer un rendement irrégulier, utiliser des
fils de raccordement les plus courts possible et
éviter de faire passer les fils du thermostat à
proximité de fils de courant. Utiliser des câbles
blindés. Les câbles doivent être mis à la terre
seulement au boîtier de l'équipement com-
mandé.
Plaque de montage
SI LE THERMOSTAT SERT À CAPTER LA TEMPÉRATURE
AMBIANTE
Installer le thermostat à environ 1,5 m (5 pi) au-dessus
du sol, à un endroit où la circulation de l'air est bonne et
la température est moyenne. (Voir la figure 1.)
SI LE THERMOSTAT NE SERT PAS À CAPTER LA
TEMPÉRATURE AMBIANTE
Si la température et, s'il y a lieu, le taux d'humidité sont
captés par un appareil à distance, installer le thermostat
à un endroit où il est facile d'effectuer le réglage et
l'ajustement de la température.
62-0195F-01

Publicité

Table des Matières
loading

Sommaire des Matières pour Honeywell T7350

  • Page 1 Peut donner un choc électrique ou court- de conditionnement d'air (CVCA) commerciaux 24 V c.a., circuiter le circuit du matériel. une seule zone. Le T7350 est composé d'un thermostat Couper l'alimentation électrique avant de et d'une plaque de montage. Il comprend un afficheur et procéder à...
  • Page 2: Pose De La Plaque De Montage

    THERMOSTAT COMMERCIAL PROGRAMMABLE T7350 1. Placer la plaque de montage et la mettre de niveau. MISE EN GARDE REMARQUE : La mise de niveau de la plaque de mon- Risque de dommage matériel. tage est purement esthétique. Le ther- Peut endommager le module d'interface du mostat fonctionne correctement même s'il...
  • Page 3 THERMOSTAT COMMERCIAL PROGRAMMABLE T7350 Montage du thermostat sur la plaque de REMARQUE : Le calibre maximal des fils est 18. Le cali- bre recommandé est 18. Ne pas utiliser un montage. (Fig. 4) fil de grosseur inférieure au calibre 22.
  • Page 4: Mode De Configuration Par L'installateur

    être configurées à l'aide du clavier. l'usine n'ont pas besoin d'être modifiés. Les réglages à l'usine sont indiqués au Tableau 2. REMARQUE : Le T7350 est doté d'un système de com- munication série permettant d'utiliser un REMARQUE : Lorsque le thermostat est mis sous tension outil de configuration.
  • Page 5: Configuration Du Verrouillage Du Clavier

    Run http://customer.honeywell.com. Schedule et Copy jusqu'à ce que DEG F (ou DEG C) s'affiche. L'outil de configuration du T7350 pour PDA et l'outil 2. Appuyer sur jusqu'à ce que KYLCK s'affiche. LonSpec pour PC peuvent aussi être utilisés : 3.
  • Page 6 THERMOSTAT COMMERCIAL PROGRAMMABLE T7350 Tableau 3. Sommaire des fonctions des touches du T7350. Catégorie Touche Fonction Information Flèche bas Diminution du point de consigne ou recul du jour ou de l'heure. Pour faire défiler de façon continue l'heure ou la température, maintenir la touche enfoncée.
  • Page 7: Fonctions Spéciales

    THERMOSTAT COMMERCIAL PROGRAMMABLE T7350 Fonctions spéciales Le mode Essai sert à vérifier la configuration du thermostat et son bon fonctionnement. Pour activer le mode Essai : Restauration de la configuration à l'usine (Run/Clear) 1. Appuyer en même temps sur les touches Schedule IMPORTANT Day, Occupied et Not Occupied.
  • Page 8: Guide De Dépannage (Tableau 4)

    Copy, puis reconfigurer l'affichage. L'afficheur affiche trois tirets et le Le T7350 est configuré pour fonctionner avec un capteur à symbole de degré (tous les distance et ce dernier n'est pas installé, le circuit est ouvert ou il systèmes sont en mode Arrêt).
  • Page 9: Schémas De Raccordement (Figures 7 À 14)

    THERMOSTAT COMMERCIAL PROGRAMMABLE T7350 Tableau 4. Dépannage. (Continued) Symptôme Cause possible Action Le thermostat n'est pas sous S'assurer que la borne X est raccordée au transformateur du refroidissement tension. système. ne fonctionne S'assurer qu'il y a une tension de 24 V c.a. entre les bornes X et pas.
  • Page 10: Plaque De Montage

    THERMOSTAT COMMERCIAL PROGRAMMABLE T7350 CAPTEUR D’AIR CAPTEUR À DISTANCE T7770 CONTACTEUR DE EXTÉRIEUR COMPRESSEUR 2 CAPTEUR DE SORTIE RELAIS DE D’AIR CHAUFFAGE 2 PLAQUE DE MONTAGE RELAIS DE RELAIS DE VENTILATEUR CHAUFFAGE 1 CONTACTEUR DE COMPRESSEUR 1 ÉCONOMISEUR L1 (SOUS...
  • Page 11: Capteur De Mouvement

    THERMOSTAT COMMERCIAL PROGRAMMABLE T7350 CAPTEUR D’AIR CHAUFF. CAPTEUR À DISTANCE T7770 EXTÉRIEUR AUX. ÉTAGE 1 CAPTEUR DE SORTIE CONTACTEUR DE D’AIR COMPRESSEUR 2 PLAQUE DE MONTAGE RELAIS DE COMMUTATION VENTILATEUR CONTACTEUR DE COMPRESSEUR 1 ÉCONOMISEUR (SOUS TENSION) (SOUS TENSION) TRANSFORMATEUR...
  • Page 12: Contacteur De Compresseur

    THERMOSTAT COMMERCIAL PROGRAMMABLE T7350 MODULATION CAPTEUR REFR D’AIR – CAPTEUR À DISTANCE T7770 (4-20 mA) EXTÉRIEUR MODULATION CAPTEUR – CHAUFF DE SORTIE (4-20 mA) D’AIR PLAQUE DE MONTAGE RELAIS DE RELAIS DE CAPTEUR CAPTEUR DE CHAUFFAGE 1 VENTILATEUR D’HUMIDITÉ MOUVEMENT...
  • Page 13: Table Des Matières

    THERMOSTAT COMMERCIAL PROGRAMMABLE T7350 CAPTEUR D’AIR CONTACTEUR DE CAPTEUR À DISTANCE T7770 ÉCONOMISEUR EXTÉRIEUR COMPRESSEUR 2 CAPTEUR RELAIS DE RELAIS DE DE SORTIE CHAUFFAGE 3 CHAUFFAGE 2 D’AIR W3/Y4 Y3 PLAQUE DE MONTAGE CONTACTEUR DE COMPRESSEUR 3 RELAIS DE RELAIS DE...
  • Page 14: Déshumidification (T7350D, H, M)

    Cinq modes de commande de déshumidification peuvent — La déshumidification par le mode Réchauf- être utilisés avec le T7350. Trois sont basés sur un fage ne fonctionne pas pendant une période algorithme de commande modifié qui permet d'effectuer de chauffage.
  • Page 15 THERMOSTAT COMMERCIAL PROGRAMMABLE T7350 La sortie auxiliaire est hors tension lorsqu'il y a appel de REMARQUE : Un calcul d'hystérésis et une minuterie de plus d'un étage de refroidissement pour deux raisons : minimum permettent de prévenir les cycles 1. Ce mode est basé sur le fait que le refroidissement courts sur cette sortie.
  • Page 16 THERMOSTAT COMMERCIAL PROGRAMMABLE T7350 By using this Honeywell literature, you agree that Honeywell will have no liability for any damages arising out of your use or modification to, the literature. You will defend and indemnify Honeywell, its affiliates and subsidiaries, from and against any liability, cost, or damages, including attorneys’...

Table des Matières