Programmation Des Points De Consigne De La Température - Honeywell T7350 Mode D'emploi

Thermostat programmable pour systémes traditionnels et pompes à chaleur
Masquer les pouces Voir aussi pour T7350:
Table des Matières

Publicité

plus bas durant la période «occu-
pation» : Limite/Inoccup ≤ Chauff
Occup ≤ (Refr Occup - 2).
2.
La valeur la plus petite entre la limite
de refroidissement maximum et les
points de consigne de refroidisse-
ment durant la période «inoccupa-
tion» détermine le réglage le plus
haut possible durant la période
«occupation» : Limite/Inoccup ≥ Refr
Occup ≥ (Chauff Occup + 2).
3.
Le point de consigne maximum de
chauffage pour la période «occupa-
tion» est limité par le point de con-
signe de refroidissement pour la
période «occupation» -2.
4.
Le point de consigne minimum de
refroidissement pour la période
«occupation» est limité par le point
de consigne de chauffage pour la
période «occupation» + 2.
63-2604F—01
Programmation des points de consigne
de la température
1. Appuyer sur la touche Occupied Heat.
2. Appuyer sur la flèche haut
bas
‚ jusqu'à ce que la température
voulue s'affiche.
3. Appuyer sur la touche Occupied Cool.
4. Appuyer sur la flèche haut
bas
‚ jusqu'à ce que la température
voulue s'affiche.
5. Appuyer sur la touche Not Occupied Heat.
6. Appuyer sur la flèche haut
bas
‚ jusqu'à ce que la température
voulue s'affiche.
7. Appuyer sur la touche Not Occupied
Cool.
8. Appuyer sur la flèche haut
bas
‚ jusqu'à ce que la température
voulue s'affiche.
9. Appuyer sur la touche Run Schedule.
12
ou la flèche
ou la flèche
ou la flèche
ou la flèche

Publicité

Table des Matières
loading

Table des Matières