Fonctionnement dans la plage de température étendue
REMARQUE :
Lorsque le système fonctionne dans la plage de températures étendue, cela peut affecter ses
performances.
REMARQUE :
En cas de fonctionnement dans la plage de température étendue, des avertissements relatifs à la
température ambiante peuvent être indiqués dans le journal des événements système.
Restrictions de la température étendue de fonctionnement
N'effectuez pas de démarrage à froid du système en dessous de 5 °C.
La température de fonctionnement spécifiée correspond à une altitude maximale de 3048 m (10 000 pieds).
Un bloc d'alimentation non redondant est requis.
Un ventilateur système est requis.
Les cartes de périphériques non homologuées par Dell et/ou les cartes de périphériques supérieures à 25 W ne sont pas prises en
charge.
Carte GPU non prise en charge.
L'unité de sauvegarde sur bande (TBU) n'est pas prise en charge.
Dans le cas d'un système doté d'une capacité de disque de 4 To (ou plus), PERC est requis pour le contrôle thermique.
Caractéristiques de contamination de particules et
gazeuse
Le tableau suivant définit les limitations de prévention des dommages causés aux équipements informatiques et/ou des défaillances issues
de contaminations particulaires ou gazeuses. Si les niveaux de pollution particulaire ou gazeuse dépassent les limitations spécifiées et
entraînent des dommages ou des défaillances du matériel, vous devez rectifier les conditions environnementales. Il incombe au client de
modifier ces conditions environnementales.
Tableau 19. Caractéristiques de contamination particulaire
Contamination particulaire
Filtration de l'air
Poussières conductrices
Poussières corrosives
Spécifications
45 °C pendant un maximum de 1 % de ses heures de
fonctionnement annuelles.
Pour les températures comprises entre 40 °C et 45 °C, la
réduction maximale de température admise est de 1 °C tous les
125 m (1°F tous les 228 pieds) au-dessus de 950 m (3 117 pieds).
Spécifications
Filtration de l'air du data center telle que définie par ISO Classe 8
d'après ISO 14644-1 avec une limite de confiance maximale de
95%.
REMARQUE :
Cette condition s'applique uniquement aux
environnements de datacenter. Les exigences de
filtration d'air ne s'appliquent pas aux équipements IT
conçus pour être utilisés en dehors d'un data center,
dans des environnements tels qu'un bureau ou en usine.
REMARQUE :
L'air qui entre dans le data center doit
avoir une filtration MERV11 ou MERV13.
L'air doit être dépourvu de poussières conductrices, barbes de zinc,
ou autres particules conductrices.
REMARQUE :
Cette condition s'applique aux
environnements avec et sans data center.
L'air doit être dépourvu de poussières corrosives.
Les poussières résiduelles présentes dans l'air doivent avoir un
point déliquescent inférieur à une humidité relative de 60%.
Caractéristiques techniques
13