Tableau 1-5. Messages d'état affichés sur l'écran LCD
Code
Texte
E1238 VID 1.8V
Linear PwrGd
E1239 2.5VAux LOM
Linear PwrGd
E123A 1.2VAux LOM
Linear PwrGd
E123C Planar LOM
PwrGd
E1310 RPM Fan nn
E1313 Fan
Redundancy
24
À propos du système
Causes
Panne du régulateur de
tension 1,8V pour les
fonctions vidéo.
Panne du régulateur de
tension 2,5V auxiliaire pour
la fonction LOM1.
Panne du régulateur de
tension 1,2V pour la
fonction LOM.
Panne du régulateur de
tension pour la fonction
LOM intégrée.
Le nombre de tours par
minute du ventilateur
indiqué est en dehors des
limites autorisées.
Les ventilateurs du système
ne sont plus redondants.
Une autre panne de
ventilateur pourrait
provoquer une surchauffe
du système.
(suite)
Mesures correctives
Voir "Obtention d'aide", à
la page 229.
Voir "Obtention d'aide", à
la page 229.
Voir "Obtention d'aide", à
la page 229.
Mettez le système hors
tension et rallumez-le ou
effacez le journal
d'événements. Si
l'incident persiste,
Voir "Obtention d'aide", à
la page 229.
Voir "Dépannage des
problèmes de refroidisse-
ment du système", à la
page 195.
Vérifiez l'écran LCD du
panneau de commande
pour Voir si des messages
supplémentaires défilent
(Voir "Dépannage des
problèmes de refroidisse-
ment du système", à la
page 195).

Publicité