Détection
Problème
Contrôle Fenwal
Le Fenwal détecte la
deux
presence d'une flamme
clignotements
avant l'ignition.
Conrôle Fenwal
Indique le verrouillage du
trois
circuit d'ignition.
clignotements
Indique l'absence d'un bon
La chaudière
signal du détecteur de
refuse de
flamme. La valeur pour
maintenir la
maintenir le signal doit être
combustion.
au moins 0.7 micro amp.
Claquement ou le bruit de
Chaudière a un
sifflement Durant le cycle
sifflement ou
du brûleur indique une
claquement.
circulation insuffisante.
Verrouillage du
Bruit excessif fluctuation
circuit imprimé
du voltage 120 volts
Sentry
L'afficheur
Pas de courrant au Sentry
s'éteint
ou contrôle défectueux.
Allumage de la
Typiquement un
chaudière
débalancement des
dèsordonné ou
proportions gaz-air.
pulsations
Une vibration légère peut
produire un bruit à
l'intérieur de la maison (ce
Le ventilateur
n'est pas une cause de
émet une
réclamation).
fréquence
perceptible à
l'intérieur de la
Un bruit de haute
maison.
fréquence (ce n'est pas
une cause de réclamation).
Solution
Si la séquence de combustion est normale, et qu'il n'y a pas de flamme
avant l'ignition, le contrôle Fenwal est défectueux et doit être remplacé.
Si le tube de vidange de la condensation devient obstrué, l'intérieur de la
chaudière sera humide et le fonctionnement prendra fin. Ceci peut
endommager le détecteur de flamme. Pour remédier le problème éliminer
l'obstruction au tube d'une façon permanente. Enlever le détecteur de
flamme pour l'assécher. Ré-installer le détecteur et procèder a l'ignition.
S'il y a absence de flamme, garder le ventillateur en fonction pour une
periode d'au moins 3 heures pour assécher l'isolation et le détecteur.
Ré-enclancher le contrôle pour débuter.
Vérifier le comportement des composantes de l'ignition.
S'assurer qu'il y a une lueur à l'allumer et que le robinet pour le gaz est
ouvert. Vérifier la pression du gaz à l'ouverture du robinet. S'il y a ignition
verifier la valeur du signal aux terminaux FC1 et FC2 du contrôle Fenwal
(si la valeur est inférieure a 1.2 micro-amp voir la section, 'la chaudière
refuse de maintenir la combustion'). Vérifier les caractéristiques de la
combustion.
Si le brûleur s'allume et que le circuit imprimé Sentry interrompt l'opération
voir la section, Interruption du brûleur. Vérifier s'il y a obstruction au
tube de condensation et /ou ingérance de neige ou d'eau au tube d'air
carburant (si le détecteur de flamme est humide il doit être remplacé).
Vérifier la résistance entre le détecteur et la mise à la terre. La valeur doit
être équivalente a un circuit ouvert. Vérifier la polarité du voltage à la
chaudière.
S'asssurer que la tuyauterie est conforme aux exigeances de ce manuel.
Vérifier si la pompe circulatoire est défectueuse où que les interrupteurs
de fin de course sont coincés. Ce problème peut mener la chaudière à sur
chauffer.
Détacher et vérifier le voltage aux fils des términaux A-C-T du Sentry (doit
être absent).
Vérifier les écarts du voltage de ligne. Vérifier la consommation en
ampère au travers du terminal C1 et Ap (max 2.5 amps). Vérifier la
consommation en ampère à la mise en marche de la chaudière (max
0.6amps).
Contacter NY Thermal.
Vérifier si 120 volts entre les terminaux L1 et L2 au Sentry. S'il y a 120
volts contacter NTI et remplacer le Sentry. Premièrement vérifier pour la
cause possible. S'il y n'a pas de voltage vérifier le circuit electrique et s'il y
a 120 volts à la source.
Sassurer que la distance maximale de l'évent est conforme à la section
3.4 de ce manuel. S'assurer que la pression de ligne du gaz ne chute pas
plus de 20% de la valeur lorsque l'unité est à l'arrêt, lors de l'allumage.
Vérifier avec un analiseur. Les produits de combustion pour s'assurer
d'une combustion appropriée (voir section 5.2 de ce manuel).
Utiliser un tube flexible pour raccorder la ligne à gaz ceci absorbera la
vibration entre le robinet à gaz et la ligne à gaz aux solives du plancher.
Utiliser des isolateurs en caoutchouc aux supports de la ligne à gaz.
Si le robinet à gaz n'est pas retenu lors du raccordement du manchon, la
force utilisée pour serrer peut endommager le robinet à gaz et gauchir le
boitier du ventillateur. Si pour le raccordement du tuyau est utilisé, la ligne
à gaz ne doit pas exercer de force verticallement nuisible au robinet à
gaz(poids sur la ligne), et horizontallement(mauvais alignement du
raccordement).