Ajustement de fonctionnement de Sentry 2100T
La chaudière Trinity utilise un système pneumatique modulant. Ce système augmente ou réduit la
vitesse du ventilateur pour balancer la capacité de l'unité à la demande de chaleur. Le robinet à
gaz détecte le changement de vitesse par la modification de la pression du ventilateur, et introduit
la quantité requise de gaz pour assurer un bon mélange. Le thème calibrage est utilisé pour
indiquer la température désirée. Laquelle sera maintenue par la chaudière Trinity en augmentant
ou réduisant la consommation.
État
Calibration
Brûleur en marche
Brûleur arrêt
Circ. Chauffage (C1)
Aux. Circ. (Ap)
NOTES: *
Pour l'unité combinée la pompe circulatiore pour chauffage (C1) est alimentée pour le chauffage et
chauffe-eau. ** Pour l'unité combinée la pompe auxiliaire (Ap) alimente le robinet 3 directions (localisé à
l'intérieur de la chaudière).
AJUSTEMENT DU CIRCUIT IMPRIMÉ SENTRY 2100:
La programmation s'effectue en utilisant les trois boutons à enfoncer situés sur le côté bas du circuit
imprimé (Fonction ? et ?). Pour joindre le Mode Programmation, enfoncer une fois le bouton
fonction. Pour faire défiler toutes les options au menu enfoncer le bouton ? jusqu'à ce que l'option
soit affichée. Pour changer la valeur de l'option enfoncer le bouton fonction et la valeur déja inscrite
va s'afficher. Donc pour augmenter enfoncer le bouton ? ou pour réduire enfoncer le bouton ?
jusqu'à ce que la nouvelle valeur soit étalée. Pour garder en mémoire enfoncer le bouton fonction,
ce qui vous ramènera au menu.
Lorsque toutes les nouvelles valeurs sont entrées, dérouler le menu jusqu'à l'option MARCHE et
enfoncer le bouton fonction, ce qui ramènera le circuit imprimé au fonctionnement normal. Le circuit
imprimé a une commande de sécurité pour éviter que le mode programmation demeure en
permanence. S'il n'y a pas de programmation pendant 30 secondes, le circuit entrera les
informations non modifiées restant au mode programme. Si vous voulez continuer la
programmation, enfoncer le bouton fonction une fois.
MENU
Les valeurs pour
amorcer le
fonctionnement
RUN
Pour que le système amorce le fonctionnement, il faut retourner à MARCHE au menu et enfoncer le
bouton fonction, l'opération commencera.
T-C & A-C ouvert
En attente
-
-
-
Arrêt
Arrêt
Ch. eau
Max. chauffage
80-200°F
80-200°F
LO
Hi
T-C fermé & A-C
T-C fermé & A-C fermé
ouvert
Chauffage
Chauffe-eau
HI
Calc.
HI
– DIF
Calc
HI
+ 10
Calc
En marche
Arrêt
En marche**
Différentiel
Haute & Basse
1-40°F
Diff.
T-C ouvert & A-C fermé
Chauffe-eau
L0
LO-10
200ºF
Arrêt*
En marche**
Ajustez le point de retour
de la sonde extérieure
RES
L0
LO-10
200ºF
Arrêt*