NY Thermal TRINITY T150 Instructions D'installation Et D'entretien page 24

Table des Matières

Publicité

Méthode de calcul de la haute température réajustée (HI
Lorsque le circuit imprimé perçoit la présence de la sonde extérieure, le circuit imprimé va automatiquement réduire
le calibrage haute température basé sur la température extérieure. Le calcul est le suivant pour déterminer la
résultante : Ex. HI=205 RES=70 Temp. Extérieur 32ºF
PROPORTION RÉAJUSTÉE
=(Calibrage haut - RES)/RES
=(205 - 70)/70
=1.93
200
180
160
140
120
100
80
60
-10
0
Courbe reajusté pour=70
200
180
160
140
120
100
80
60
-10
0
10
Ajustements recommandés:
Pour déterminer la température haute de la chaudière, il faut se baser sur la température requise
lors du jour le plus froid= AJUSTEMENT MAX. CHAUFFAGE, et la température que nous devons
maintenir en mode chauffe-eau indirect= AJUSTEMENT CH. EAU BASSE. Garder en mémoire que
l'efficacité sera plus grande lorsque la température de l'eau de la chaudière est basse.
Système
Plinthe eau chaude
Radiateur en fonte, radiant plancher, serpentin
L'ajustement basse(LO) est utilisé seulement quand il y a demande d'eau chaude domestique
(quand les terminaux A et C sont fermés). Ajuster la basse (LO) à la température requise pour l'eau
chaude (recommandé 140ºF) ou 30ºF de plus que l'ajustement de l'aquastat (recommandé 110ºF).
VOIR LA SECTION 6.3 Procédure et ajustement pour eau chaude domestique pour ajuster la basse
(LO) convenablement lorsque la chaudière est combinée(recommandé 160 pour T150C et 170 pour
HAUTE TEMPÉRATURE RÉAJUSTÉE
=[(RES - température extérieure) x la proportion réajustée] + RES
=[(70 - 32) x 1.93] + 70
=[73] + 70
=[73] + 70
=143°F
Courbe réajusté pour=85
10
20
30
40
Température extérieur (ºF)
20
30
40
Température extérieur (ºF)
50
60
70
50
60
70
80
Haute
190°F
150°F
Calc)
80
90
90
Différentiel
20°F
20°F
RES
85ºF
85ºF
24

Publicité

Table des Matières
loading

Ce manuel est également adapté pour:

Trinity t200

Table des Matières