NY Thermal TRINITY T150 Instructions D'installation Et D'entretien page 27

Table des Matières

Publicité

Réduire l'ajustement
haut(HI) à la méthode
Interruption du
calculée.
brûleur avant
que la
température
Interrupteur manomètre(air
d'ajustement
pressure switch) raccordé du
soit atteinte
côté suction du ventillateur
(lampe témoin
détecte une restriction forte
du brûleur
donc le fonctionnement du
s'éteintra).
brûleur sera interompu
Ceci est affiché quand la
ASO
chaudière anticipe la
Indique le circuit
fermeture de l'interrupteur
ouvert de
sous une pression positive
l'interrupteur
du ventilateur. Peut se
manomètre (air
produire momentanément
pres. Switch)
durant le fonctionnement
normal. Il y a problème
quand l'affichage est
constant.
Ceci est affiché quand le
ventilateur de la chaudière
ASC
est interrompu et que celle-ci
Indique le
anticipe l'ouverture de
circuit fermé de
l'interrupteur (air press.
l'interrupteur
switch). Peu se produire
manomètre (air
momentanément durant le
press.switch)
fonctionnement normal. Il y a
problème quand l'affichage
est constant.
Vérifier s'il y a 24 volts entre
le terminal B1 du circuit
imprimé et la mise à la terre.
Vérifier s'il y a 24 volts entre
le terminal F1 du circuit
imprimé et la mise à la terre.
Le cycle
d'ignition
Limiteur sécurité (ré
absent quand
enclanchement
la lampe témoin
automatique)de l'eau
du brûleur est
désamorcé. Situé sur le
allumée
tuyau d'amené à l'intérieur
(ventilateur
du cabinet de la chaudière.
fonctionne et le
L'imiteur sécurité de basse
contrôle
circulation désamorcé (ré
Fenwal ne
enclanchement manuel).
clignote pas)
Situé sur le collecteur
frontale de la chaudiére.
Limiteur sécurité de l'évent
désamorcé (ré
enclanchement manuel)
situé à l'intérieur du cabinet
de la chaudière entre le
support de la boite et la boite
de l'évent.
Si la sonde extérieure est utilisée, l'ajustement haut(HI) sera calculé
selon la formule de la section 8.
1-Vérifier si obstruction à l'entrée de l'event.
2-Interrompre le gaz et allouer à l'unité de joindre la vitesse maximum
du ventilateur(205) et vérifier la pression au raccord du tube à l'entrée.
Si la pression est plus que 1.5"c.d'eau, il y a trop d'obstruction à l'entrée
de l'évent.
3-Si la pression est inférieure a 1.5" c.d'eau. enlever le tube du raccord
côté succion de la chaudière et vérifier si le problème est résolu. Si oui,
remplacer l'interrupteur manomètrique(air pressure switch) # 82371. Si
non contacter NTI
1-Est-ce que le tube de vinyl est raccordé entre l'interrupteur
manomètre (air press. switch) et la sortie du ventilateur?
2-Est-ce que le ventilateur fonctionne? Si oui vérifier pour l'obstruction
du tube entre l'interrupteur (air Press. switch) et la sortie du ventilateur.
Si non verifier le raccordement du ventilateur.
(
Quand le ventilateur est en marche, l'interrupteur (air press. switch) est
fermé à cause de la pression positive à la sortie du ventilateur).
1- Est-ce que le ventilateur fonctionne? Si oui vérifier entre le terminal
C et terminal D si nous avons 24 volts. (Voir le shemas électrique)
2- Vérifier le terminal de l'évent par rapport aux exigences de ce
manuel.
1 – S'il y a 24 volts, ceci indique mauvais raccordement entre B1 et W1
au contrôle Fenwal, ou contrôle Fenwal défectueux.
2 – Si voltage absent passer à l'étape suivante.
1 – Si il y a 24volts a F1 et absence a B1, ceci indique le relais
défectueux au circuit imprimé. Contacter nous(NTI) , remplacer le circuit
imprimé
2 – Si il n'y a pas de voltage, vérifier le voltage au transformateur.
– S'il y a 24volts au transformateur, vérifier le circuit électrique et les
limiteurs. S'il n'y a pas de voltage au transformateur vérifier le circuit
électrique et remplacer le transforma teur si nécessaire.
Causé par une mauvaise interprétation du circuit Sentry de la
température de l'eau. S'assurer que le thermocouple est bien fixé au
tuyau d'amené. S'assurer que le circuit Sentry affiche la bonne
température de l'eau lors du cycle.
Ce contrôle protège la chaudière de sur chauffer quand il y a manque de
circulation d'eau au-travers de l'unité quand le brûleur fonctionne.
Aucune obstruction de la circulation d'eau doit intervenir soit par un
robinet incluant le robinet mixant ou de zone lorqu'il y a demande de
chaleur(lampe témoin marche). L'installation de l'unite doit être conforme
au exigences de ce manuel.
Cette sécurité protège l'intégrité du plastique de l'évent.
Si la température à la boite excède 225ºF le limiteur va interrompre le
courant au contrôle. Obstruction entre les tubes internes va augmenter
la température des gaz à l'évent à un niveau non-sécuritaire. Nettoyer la
chaudière.
27