Fujitsu SPARC Enterprise T5140 Guide D'installation page 121

Masquer les pouces Voir aussi pour SPARC Enterprise T5140:
Table des Matières

Publicité

2. Faites passer les câbles dans le rack et fixez-les à l'aide d'attaches
autobloquantes en nylon.
3. Connectez le fil de mise à la terre du châssis à la prise de terre du local puis
vérifiez que la connexion présente une liaison électrique adéquate.
4. Connectez le retour de -48 V ou -60 V aux câbles -48 V ou -60 V et au disjoncteur.
5. Connectez le câblage d'alimentation au serveur en raccordant chaque câble
d'alimentation aux alimentations du serveur.
6. Lorsque vous êtes prêt à mettre le serveur sous tension, fermez le disjoncteur et
suivez la procédure d'initialisation décrite à la section
système », page
Informations connexes
« Assemblage et installation du câble d'alimentation d'entrée CC », page 94
102
Guide d'installation des serveurs SPARC Enterprise T5140 et T5240 • Juillet 2009
45.
« Mise sous tension du

Publicité

Table des Matières
loading

Ce manuel est également adapté pour:

Sparc enterprise t5240

Table des Matières