2. Faites passer les câbles dans le rack et fixez-les à l'aide d'attaches
autobloquantes en nylon.
3. Connectez le fil de mise à la terre du châssis à la prise de terre du local puis
vérifiez que la connexion présente une liaison électrique adéquate.
4. Connectez le retour de -48 V ou -60 V aux câbles -48 V ou -60 V et au disjoncteur.
5. Connectez le câblage d'alimentation au serveur en raccordant chaque câble
d'alimentation aux alimentations du serveur.
6. Lorsque vous êtes prêt à mettre le serveur sous tension, fermez le disjoncteur et
suivez la procédure d'initialisation décrite à la section
système », page
Informations connexes
« Assemblage et installation du câble d'alimentation d'entrée CC », page 94
■