Stellen Sie während des Anlaufs der Anlage sicher, dass der
Halter auf der Wassergruppe offen ist. Wenn die elektrische
Stromversorgung fehlt und das Thermoventil zuvor bereits
gespeist wurde, ist es notwendig, die ei gens vorgesehene
Kappe zu verwenden, um den Ventilverschluss zum Öffnen
des Ventils zu drücken.
Öffnen Sie alle Sperrvorrichtungen der Anlage (manuell
oder automatisch).
Öffnen Sie alle Sperrvorrichtungen der Anlage (manuell
oder automatisch).
Bei den in vertikaler Position installierten Modellen
arbeiten Sie (mit Hilfe eines Schraubenziehers) an der
Ab. 4.8
4.4.6 Montage den isolierten Bügel
Die Isolierung Bügel muss in der gezeigten Position befinden, sonst die Batterie aus der Luft nicht überquert wird.
Montieren Sie nach Abschluss aller beschriebenen Arbeiten die zuvor ausgebauten Komponenten wieder, wobei Sie die in Bezug auf
den Ausbau umgekehrte Reihenfolge einhalten.
Frontansicht
Den Tropfschutzstreifen über das
Register kleben
195
4 - WASSERANSCHLÜSSE
Den isolierten Bügel über den Tropfschutzstreifen
einsetzen
Entlüftung der am höchsten gelegenen Batterie (Abb. 4.8
Pos. A).
Bei den in horizontaler Position installierten Geräten greifen
Sie an der am höchsten gelegenen Entlüftung ein (Abb. 4.8
Pos. B).
Sobald Wasser aus den Entlüftungsventilen des Geräts zu
treten beginnt, schließen Sie diese und setzen den
Ladevorgang fort, bis der für die Anlage vorgesehene
Nennwert erreicht wurde.
Überprüfen Sie die Wasserdichtigkeit der Dichtungen.
Es empfiehlt sich die Wiederholung dieses Vorgangs,
nachdem das Gerät einige Stunden gelaufen ist, und
regelmäßig den Anlagendruck zu überprüfen.
Den isolierten Bügel mit den Schrau-
ben (A) fixieren