Restrictions De La Température Étendue De Fonctionnement; Caractéristiques De Contamination De Particules Et Gazeuse - Dell EMC PowerEdge T340 Manuel D'installation Et De Maintenance

Table des Matières

Publicité

REMARQUE :
En cas de fonctionnement dans la plage de température étendue, des avertissements relatifs à la
température ambiante peuvent être indiqués dans le journal des événements système.
Restrictions de la température étendue de fonctionnement
N'effectuez pas de démarrage à froid du système en dessous de 5 °C.
La température de fonctionnement spécifiée s'applique à une altitude maximale de 950 m pour le refroidissement Fresh Air.
Deux blocs d'alimentation redondants sont requis.
La redondance de refroidissement n'est pas prise en charge en raison de la présence d'un seul ventilateur dans le système.
Prise en charge d'un processeur de 80 W maximum.
Un ventilateur système est requis.
Les cartes de périphériques non homologuées par Dell et/ou les cartes de périphériques supérieures à 25 W ne sont pas prises en
charge.
Carte GPU non prise en charge.
L'unité de sauvegarde sur bande est prise en charge.
Caractéristiques de contamination de particules et
gazeuse
Le tableau suivant définit les limitations de prévention des dommages causés aux équipements informatiques et/ou des défaillances issues
de contaminations particulaires ou gazeuses. Si les niveaux de pollution particulaire ou gazeuse dépassent les limitations spécifiées et
entraînent des dommages ou des défaillances du matériel, vous devez rectifier les conditions environnementales. Il incombe au client de
modifier ces conditions environnementales.
Tableau 30. Caractéristiques de contamination particulaire
Contamination particulaire
Filtration de l'air
Poussières conductrices
Poussières corrosives
Tableau 31. Caractéristiques de contamination gazeuse
Contamination gazeuse
Corrosion du cuivre
Corrosion de l'argent
122
Caractéristiques techniques
Spécifications
Filtration de l'air du data center telle que définie par ISO Classe 8
d'après ISO 14644-1 avec une limite de confiance maximale de
95%.
REMARQUE :
Cette condition s'applique uniquement aux
environnements de datacenter. Les exigences de
filtration d'air ne s'appliquent pas aux équipements IT
conçus pour être utilisés en dehors d'un data center,
dans des environnements tels qu'un bureau ou en usine.
REMARQUE :
L'air qui entre dans le data center doit
avoir une filtration MERV11 ou MERV13.
L'air doit être dépourvu de poussières conductrices, barbes de zinc,
ou autres particules conductrices.
REMARQUE :
Cette condition s'applique aux
environnements avec et sans data center.
L'air doit être dépourvu de poussières corrosives.
Les poussières résiduelles présentes dans l'air doivent avoir un
point déliquescent inférieur à une humidité relative de 60%.
REMARQUE :
Cette condition s'applique aux
environnements avec et sans data center.
Spécifications
<300 Å/mois d'après la Classe G1 telle que définie par ANSI/
ISA71.04-1985.
<200 Å/mois telle que définie par AHSRAE TC9.9.

Publicité

Table des Matières
loading

Table des Matières