Tableau 26. Caractéristiques d'altitude maximale
Altitude maximale
En fonctionnement
Stockage
Tableau 27. Spécifications de diminution de température de fonctionnement
Diminution de température de fonctionnement
Jusqu'à 35 °C (95 °F)
35 à 40 °C (95 à 104 °F)
40 à 45 °C (104 à 113 °F)
Température de fonctionnement standard
Tableau 28. Spécifications de température de fonctionnement standard
Température de fonctionnement standard
En fonctionnement continu (pour une altitude de moins de
950 m ou 3117 pieds)
Fonctionnement dans la plage de température étendue
Tableau 29. Spécifications de température de fonctionnement étendue
Fonctionnement dans la plage de température étendue
Fonctionnement continu
≤1 % des heures de fonctionnement annuelles
REMARQUE :
Lorsque le système fonctionne dans la plage de températures étendue, cela peut affecter ses
performances.
Spécifications
3 048 m (10 000 pieds)
12 000 m ( 39 370 pieds).
Spécifications
La température maximale est réduite de 1 °C/300 m (1 °F/547 pieds) au-delà de
950 m (3 117 pieds).
La température maximale est réduite de 1 °C/175 m (1 °F/319 pieds) au-delà de
950 m (3 117 pieds).
La température maximale est réduite de 1 °C/125 m (1 °F/228 pieds) au-delà de
950 m (3 117 pieds).
Spécifications
10–35 °C (50–95 °F) sans lumière directe du soleil sur l'équipement.
Spécifications
De 5 °C à 40 °C entre 5 % et 85 % d'humidité relative, avec un
point de condensation de 29 °C.
REMARQUE :
plage de températures de fonctionnement standard
(10 °C à 35 °C), il peut fonctionner en continu à des
températures allant de 5 °C à 40 °C.
Pour les températures comprises entre 35 °C et 40 °C, la
réduction maximale de température admise est de 1 °C tous les
175 m (1 °F tous les 319 pieds) au-dessus de 950 m (3 117 pieds).
De -5°C à 45°C entre 5 % et 90 % d'humidité relative, avec un
point de condensation de 29 °C.
REMARQUE :
températures de fonctionnement standard (de 10 °C à
35 °C), il peut réduire sa température de
fonctionnement jusqu'à -5 °C ou l'augmenter jusqu'à
45 °C pendant un maximum de 1 % de ses heures de
fonctionnement annuelles.
Pour les températures comprises entre 40 °C et 45 °C, la
réduction maximale de température admise est de 1 °C tous les
125 m (1°F tous les 228 pieds) au-dessus de 950 m (3 117 pieds).
Si le système se trouve en dehors de la
Si le système se trouve hors de la plage de
Caractéristiques techniques
121