Paramètre
6.11.11 Comportement
de commutation
6.11.12 Suppression de
l'alarme au dé-
marrage
6.11.13 Comportement
en cas d'erreur
6 Configuration
Remarque
Vous pouvez régler ici de quel côté se trouve la valeur ré-
glée pour le différentiel de coupure.
1
0
1
0
1
0
OFF :
la fonction d'alarme est toujours active. Même pendant la
phase d'activation ou en cas de modification des para-
mètres, un dépassement de la valeur limite est immédiate-
ment transmis au signal de sortie.
ON :
La sortie AF devient seulement active lorsque la 'plage
normale' a été atteinte pour la première fois. Si, par
exemple, la consigne est modifiée ou si l'appareil est mis
sous tension, le dépassement de la valeur limite n'est pas
transmis au signal de sortie.
On règle ici quel état doit prendre la sortie en cas d'erreur Sortie OFF, sortie ON
(2)
x
(1)
(2)
x
(1)
(2)
x
(1)
42
Plage de valeurs
(réglage d'usine en gras)
gauche,
Symétrique,
droite
OFF, ON