Spécifications environnementales
Filtration d'air
REMARQUE : S'applique uniquement aux
environnements de data center. Les
exigences de filtration d'air ne s'appliquent
pas aux équipements informatiques conçus
pour être utilisés en-dehors d'un data center,
dans des environnements tels qu'un bureau
ou en usine.
Poussières conductrices
REMARQUE : S'applique aux environnements
avec et sans data center.
Poussières corrosives
REMARQUE : S'applique aux environnements
avec et sans data center.
Contamination gazeuse
REMARQUE : Niveaux de contaminants corrosifs maximaux mesurés à ≤50 % d'humidité relative.
Vitesse de corrosion d'éprouvette de cuivre
Vitesse de corrosion d'éprouvette d'argent
190
La filtration d'air de data center telle que définie
par ISO Classe 8 d'après ISO 14644-1 avec une
limite supérieure de confiance de 95 %.
REMARQUE : L'air qui entre dans le data
center doit avoir une filtration MERV11 ou
MERV13.
L'air doit être dépourvu de poussières
conductrices, barbes de zinc, ou autres
particules conductrices.
L'air doit être dépourvu de poussières
corrosives.
Les poussières résiduelles présentes dans
l'air doivent avoir un point déliquescent
inférieur à une humidité relative de 60 %.
<300 Å/mois d'après la Classe G1 telle que
définie par ANSI/ISA71.04-1985.
<200 Å/mois telle que définie par AHSRAE
TC9.9.