Spécifications environnementales
Filtration d'air
REMARQUE : S'applique uniquement aux
environnements de data center. Les
exigences de filtration d'air ne s'appliquent
pas aux équipements informatiques conçus
pour être utilisés en-dehors d'un data center,
dans des environnements tels qu'un bureau
ou en usine.
Poussières conductrices
REMARQUE : S'applique aux environnements
avec et sans data center.
Poussières corrosives
REMARQUE : S'applique aux environnements
avec et sans data center.
Contamination gazeuse
REMARQUE : Niveaux de contaminants corrosifs maximaux mesurés à ≤50 % d'humidité relative.
Vitesse de corrosion d'éprouvette de cuivre
Vitesse de corrosion d'éprouvette d'argent
190
La filtration d'air de data center telle que définie
par ISO Classe 8 d'après ISO 14644-1 avec une
limite supérieure de confiance de 95 %.
REMARQUE : L'air qui entre dans le data
center doit avoir une filtration MERV11 ou
MERV13.
L'air doit être dépourvu de poussières
conductrices, barbes de zinc, ou autres
particules conductrices.
•
L'air doit être dépourvu de poussières
corrosives.
•
Les poussières résiduelles présentes dans
l'air doivent avoir un point déliquescent
inférieur à une humidité relative de 60 %.
<300 Å/mois d'après la Classe G1 telle que
définie par ANSI/ISA71.04-1985.
<200 Å/mois telle que définie par AHSRAE
TC9.9.