Dell PowerEdge T410 Manuel Du Propriétaire page 40

Masquer les pouces Voir aussi pour PowerEdge T410:
Table des Matières

Publicité

Tableau 1-2. Messages d'état affichés sur l'écran LCD (suite)
Code
Text
E171F
PCIe fatal
error on Bus
## Device ##
Function ##
E1810
Hard drive ##
fault. Review
& clear SEL.
E1812
Hard drive ##
removed. Check
drive.
E1920
iDRAC6 Upgrade
Failed
E1A14
SAS cable A
failure. Check
connection.
40
À propos du système
Causes
Le BIOS du système
a renvoyé une erreur
fatale PCIe liée à un
composant résidant dans
l'espace de configuration
PCI du bus ##,
périphérique ##,
fonction ##.
Une défaillance du disque
dur indiqué s'est produite.
Le disque dur indiqué a été
retiré du système.
La carte iDRAC Express
n'est pas correctement
installée ou la carte n'est
pas défectueuse.
Le câble SAS A est
manquant ou endommagé.
Actions correctives
Retirez les cartes
d'extension PCIe et
remboîtez-les dans leur
connecteur. Si le problème
persiste, voir la section
"Dépannage des cartes
d'extension", page 196.
Voir "Dépannage d'un
disque dur", page 193.
Pour information
uniquement.
Remboîtez la carte
iDRAC6 Express.
Voir "Installation d'une
carte Express iDRAC6",
page 149.
Si le problème persiste,
voir la section "Obtention
d'aide", page 215.
Rebranchez le câble dans
le connecteur. Si l'incident
persiste, remplacez le
câble.
Si le problème persiste,
voir la section "Obtention
d'aide", page 215.

Publicité