Dissipateur Thermique Et Processeur; Retrait Du Dissipateur De Chaleur - Dell PowerEdge T330 Manuel Du Propriétaire

Masquer les pouces Voir aussi pour PowerEdge T330:
Table des Matières

Publicité

Dissipateur thermique et processeur

Retrait du dissipateur de chaleur

Prérequis
PRÉCAUTION :
La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé.
N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit
et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout
dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les
consignes de sécurité fournies avec votre produit.
PRÉCAUTION :
Ne retirez jamais le dissipateur de chaleur d'un processeur, sauf si vous souhaitez retirer également le
processeur. Le dissipateur de chaleur est essentiel au maintien de bonnes conditions thermiques.
REMARQUE :
il s'agit d'une unité remplaçable sur site (FRU). Les procédures de retrait et d'installation doivent être effectuées
uniquement par des techniciens de maintenance agréés Dell.
1. Assurez-vous de suivre les consignes de sécurité répertoriées à la section « Consignes de sécurité ».
2. Munissez-vous d'un tournevis cruciforme Phillips n° 2.
3. Suivez la procédure décrite dans la section Avant une intervention à l'intérieur du système.
4. Retirez le carénage de refroidissement.
REMARQUE :
Le dissipateur de chaleur et le processeur restent chauds un certain temps après la mise hors tension du système.
Laissez refroidir le dissipateur de chaleur et le processeur avant de les manipuler.
Étapes
1. Desserrez une des vis fixant le dissipateur de chaleur à la carte système.
Attendez quelques instants (environ 30 secondes) pour que le dissipateur de chaleur se détache du processeur.
2. Desserrez la vis opposée en diagonale à la vis que vous avez retirée en premier.
3. Répétez la procédure pour les deux autres vis.
4. Soulevez le dissipateur thermique pour l'extraire du processeur.
Figure 62. Retrait et installation d'un dissipateur de chaleur
1. Logements (4)
2. Vis imperdables (4)
Installation et retrait des composants du système
113

Publicité

Table des Matières
loading

Ce manuel est également adapté pour:

E35s série

Table des Matières