Télécharger Imprimer la page

JUMO dTRANS T1000 Notice De Mise En Service page 28

Capteurs de température avec io-link
Masquer les pouces Voir aussi pour dTRANS T1000:

Publicité

6 Fonctions
Etat de l'appareil et codes Event
Différents Events peuvent être activés ou désactivées à l'aide des paramètres de configuration.
Drapeau PD-Valid
Si l'état de l'appareil est sur 4 (panne), le drapeau PDValid est réglé sur zéro (false). Cela signifie que
toutes les données de process sont invalides Pour déterminer la cause exacte, il est possible d'analyser
la valeur de process ou les bits d'état.
Valeur de process
La représentation de l'indication du défaut est effectuée dans la valeur Float ou Integer elle-même. Cela
définit les états suivants :
Erreur
Dépassement inférieur de l'éten-
due de mesure
Dépassement supérieur de
l'étendue de mesure
Pas une valeur d'entrée valide
Division par zéro
Erreur mathématique
Court-circuit de la sonde
Rupture de sonde
Etat de la valeur de process
 Voir chapitre 7.1 "Données de process", Page 29
28
Code d'erreur pour les valeurs
de type flottant (TFLOAT)
37
1,0 × 10
37
2,0 × 10
37
3,0 × 10
37
4,0 × 10
37
5,0 × 10
37
7,0 × 10
37
8,0 × 10
Code d'erreur pour les valeurs
de type entier (TINT32)
2147483638
2147483639
2147483640
2147483641
2147483642
2147483644
2147483645

Publicité

loading