Conseils d'installation supplémentaires
6.4 Température ambiante
La température ambiante maximum pour le panneau opérateur est indiquée dans les
spécifications. La température ambiante fait référence à la température à l'intérieur
du boîtier du périphérique qui refroidit les composants électroniques du panneau.
Haut
50
Panneau
opérateur
°
30
C
Milieu
45
à l'extérieur
Bas
40
Dans la plupart des cas, la température ambiante pour le panneau opérateur est
significativement plus élevée que celle du boîtier du périphérique.
Si le boîtier est long et s'il y a plusieurs périphériques qui génèrent de la chaleur, la
température en haut du boîtier sera considérablement plus élevée que l'augmentation
théorique prévue. Tous les composants électroniques sont sensibles à la chaleur.
La durée de vie d'un condensateur électrolytique diminue de moitié quand
la température augmente de 8 à 10°. Une augmentation de la température
de 15 à 20° réduit la durée de vie à un quart, etc.
Rittal possède un programme efficace pour estimer la température moyenne
anticipée dans le boîtier ainsi qu'un programme volumineux pour contrôler
la température dans le boîtier du périphérique.
Un boîtier en acier enduit d'émail possède une valeur thermique radiante
2
de 5,5 W/m
et degrés C.
L'installation d'un ventilateur à l'intérieur du boîtier permet de mieux répartir
la température tandis que l'air mobile refroidit considérablement mieux que l'air
immobile. Un ventilateur idéal est un modèle axial de 120 x 120 mm, disponible
en 24 V DC, 115 et 230 V CA.
Installez le ventilateur dans la zone du refroidisseur de façon à ce qu'il souffle l'air
froid contre le panneau opérateur. Si le ventilateur est fixé en haut et s'il aspire l'air
vers le haut, sa température ambiante sera plus élevée et cela réduira sa durée de vie.
Un bon ventilateur avec fixation par roulement à bille possède une durée de vie
prévue d'au moins 40 000 heures (non garantie) à 40°C. Cela correspond a au moins
4 ans d'utilisation continue. Si un thermostat est installé, le ventilateur ne doit être
mis sous tension qu'en cas de nécessité.
Les grandes bornes graphiques ne font circuler qu'un cinquième du courant
quand le rétro-éclairage est éteint. L'effet de perte diminue , par exemple, de 25 W
a seulement 5 W.
L'effet de perte du panneau opérateur est égal à la tension d'alimentation x le courant.
Pratiquement aucune alimentation n'est acheminée vers les utilisateurs externes et il
n'y pas d'effet de perte dû aux entrées.