- Vous devez installer deux (2) pompes dans
votre bassin d'égout. La première agira
comme pompe primaire et la seconde servira
d'unité de secours.
- Un système d'alarme model T50454 doit
aussi être installé pour vous signaler toutes
défaillances.
La sélection de pompe et l'installation
adéquate et conforme sont obligatoires pour
respecter les règles et codes locaux. Vous
devez vous y conformer.
ÉTAPES D'INSTALLATION:
ÉTAPE 1
Nous recommandons que votre pompe
et bassin d'égout soient installés dans un
endroit propre et sec, où il y a un espace
suffi sant pour eff ectuer toute réparation
ultérieure. Une protection contre le gel et
une bonne ventilation doivent être prises en
considération, afi n de maximiser la vie utile de
votre pompe. La perte due à la friction dans
la tuyauterie doit être prise en considération
lorsque plusieurs coudes sont installés dans
la ligne de décharge. Chaque coude doit être
considéré comme 1 pied de tête. La pompe
ne doit jamais fonctionner à sec. Le sceau
pourrait être endommagé. La ligne de
tuyauterie allant du (des) clapet(s) de retenu
au drain existant ne doit jamais être en pente
descendante, sauf lors du raccordement à ce
dernier. Lors d,une nouvelle installation, placer
votre bassin d'égout dans l'excavation faite
dans le sous-sol de votre maison. Raccorder la
tuyauterie requisede la douche/bain, toilette,
etc., à l'entrée du bassin d'égout, avec les tuyaux
et adaptateurs requis (voir le diagramme).
ÉTAPE 2
Couper une longueur de 40" à 42" de tuyau
2" ABS/DWV. Coller l'adaptateur mâle 2" ABS/
DWV à l'une des extrémités.
ÉTAPE 3
Avec votre perceuse, faite un trou de 1/2" dans
C'est
un
petit
il
est
de
votre
l'adaptateur de décharge sous les clapets de
retenue. Ce trou préviendra toutes possibilités
de blocage d'air. Notez que ce perçage peut
avoir été fait en usine lorsque le tuyau de
décharge est fourni.
ÉTAPE 4
Descendre les pompes dans le bassin d'égout.
Bien s'assurer que les pompes sont le plus près
possible du centre du bassin. Bien ajuster les
pompes au centre du bassin pour s'assurer
que les interrupteurs ne touchent pas à la
paroi du bassin.
ÉTAPE 5
Lors de pompage d'eau d'égout, vous devez
avoir un couvercle de bassin d'égout étanche
aux émanations de gaz et un tuyau de
ventilation branché au réseau de ventilation
de la maison (voir le diagramme). Passer le
tuyau de 2" de la décharge de la pompe dans
l'ouverture correspondante du couvercle.
Fixer un tuyau de ventilation de 3" au point de
ventilation et passer les câbles d'alimentation
de l'interrupteur et du moteur de la pompe
dans l'ouverture prévue à cet eff et.
ÉTAPE 6
Couper la longueur requise de tuyau 2" ABS/
DWV pour démarrer la ligne de décharge.
Construire à partir de ce tuyau une ligne
de raccordement, par le plus court chemin
possible, vers la décharge d'égout principale
de la maison.
ÉTAPE 7
Brancher le câble à trois fi ches de l'interrupteur
dans une prise, puis insérer le câble à trois fi ches
du moteur à l'arrière de celui de l'interrupteur.
Répétez l'opération pour la deuxième pompe.
ÉTAPE 8
Emplir le bassin avec de l'eau et vérifi er
l'opération de la pompe et de l'interrupteur.
Eff ectuer plusieurs cycles pour vous assurer
que l'opération est satisfaisante.
ÉTAPE 9
Fixer le couvercle et les câbles d'alimentation
à l'aide des joints étanches et des boulons.
Raccorder la ligne de ventilation au système de
ventilation de la maison.